漏电开关不定时动作问题

[复制链接]
发表于 2015-9-11 01:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天被搞晕了公司一楼漏电开关老是动作,合上过会又跳了,搞了几次都没找到问题,又没有摇表在不好找啊,不是那种送电就跳的比较好办  谁有好办法不
发表于 2015-9-11 05:55:36 | 显示全部楼层
漏电开关有毛病,换掉。
发表于 2015-9-11 07:43:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可能是漏保的问题,代换试之,否则线路接地电阻变小。
 楼主| 发表于 2015-9-11 08:02:23 来自手机 | 显示全部楼层
漏电开关去年才换的,应该没问题  它是合上闸没事过会才跳的这才烦人  怀疑是那个用电设备有轻微漏电
IMG_20150909_102209.jpg
发表于 2015-9-11 08:07:21 | 显示全部楼层
高空作业 发表于 2015-9-11 08:02
漏电开关去年才换的,应该没问题  它是合上闸没事过会才跳的这才烦人  怀疑是那个用电设备有轻微漏电

这种漏保是最垃圾的的呢,我估计应该还是漏保的问题,建议买几十元的正泰漏保!!!
发表于 2015-9-11 08:26:13 | 显示全部楼层
估计是你漏保本身问题,换一个试试。
发表于 2015-9-11 08:26:45 | 显示全部楼层
逐个断开电器,不就知道了。
 楼主| 发表于 2015-9-11 09:01:54 来自手机 | 显示全部楼层
最后找到问题是一台空调插头处好像烧黄了  果断拔下一切正常,唉还要处理空调
发表于 2015-9-11 09:13:10 | 显示全部楼层
如果没有电器短路,就换漏电开关吧!
 楼主| 发表于 2015-9-11 19:11:43 | 显示全部楼层
想学维修 发表于 2015-9-11 09:13
如果没有电器短路,就换漏电开关吧!

是啊同道中人