求助;5P格力风管机结霜,请师父指点!

[复制链接]
发表于 2015-9-9 09:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 983953252 于 2015-9-9 10:05 编辑

新装的一个月格力5P风管机,刚开机制冷正常,运行一两个小时之后个出风口就没多少风了,估计是蒸发器结冰,制冷正常时测高压5.5低压3,管路没有别的地方,而且是一开机回气管就上霜,请师傅指点。
发表于 2015-9-9 10:11:27 | 显示全部楼层
如果是新机,不是系统堵塞,就是管哪里扁了吧,排除不是脏的话,可以考虑
发表于 2015-9-9 14:22:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我估计的铜管有瘪的地方
发表于 2015-9-9 14:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是新机漏雪种啦,查漏补充雪种OK
发表于 2015-9-9 14:43:01 | 显示全部楼层
加管太长造成制冷剂不足结霜,补加制冷剂到低压0.4MPA个压力以上问题即可解决
发表于 2015-9-9 16:30:19 | 显示全部楼层
看管子是否扁了,,,,还有管子是否接好漏氟
发表于 2015-9-9 16:52:15 | 显示全部楼层
加管太长造成制冷剂不足结霜,补加制冷剂到低压0.4MPA个压力以上问题即可解决
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:16:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-8-12 06:00 编辑
yoen 发表于 2015-9-9 14:43
加管太长造成制冷剂不足结霜,补加制冷剂到低压0.4MPA个压力以上问题即可解决


补了有3公斤制冷剂压力也没上来,高压上来0.5低压还是3
新空调!!!
是一开机1分钟左右回气管就有霜,然后运行个一个多小时蒸发器就会结冰,两个小时左右出风口就吹不出来疯了,估计是蒸发器结满霜了,这时候高压接口也会结霜
发表于 2015-9-9 21:43:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-8-12 06:00 编辑

内机蒸发器结冰吗?如果结冰等冰化了在看看压力有没有回升,如果内机蒸发器不结冰但是外机回气管结霜证明室内机到室外机之间的回气管有堵的地方或是瘪的地方造成该现象。
还有一点就是内机过滤网太脏也会引起该现象,你要先把过滤网洗干净,保证内机风路畅通
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:55:52 | 显示全部楼层
火乐 发表于 2015-9-9 14:39
一看就是新机漏雪种啦,查漏补充雪种OK

真不漏!加制冷剂了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 23:11 , Processed in 0.061873 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表