关于氟量多少和膨胀阀大小的关系

[复制链接]
发表于 2015-9-5 23:15:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本人是新手,对于冷库经验甚少!这几天接了几个小冷库,被我修的是一塌糊涂!非常上火!而且越修越蒙了!分不清楚是氟多了还是膨胀阀开大了?到底是氟少了还是膨胀阀关小了?晕!

请问各位大师,怎样确定氟量的多少和膨胀阀开启度的大小啊?
发表于 2015-9-6 08:09:22 | 显示全部楼层
首先必须弄清结霜的原则:
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,再慢慢延长到蒸发器,最后才是结到回气管上,最终到压缩机的吸气阀为止。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
膨胀阀阀体的结霜大致呈45°角,正常状态下,膨胀阀的调节杆在中间位置上,不得随意调动。
压缩机结了霜,意味着压缩机处湿冲程状态运转,此时的压缩效率变低,甚至不压缩,库温自然下降慢或不下降。
先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,运转一段时间后,如果压缩机上的霜无融化消退迹象,说明系统内的制冷剂加注量过多,应该适当放去。以后膨胀阀不得随意调动!
膨胀阀的调节杆处中间位置上,低压压力应与当时库温下的蒸发温度基本相对应,只是存在回气管路一定的压力损失问题,所以低压压力会比蒸发温度对应下的压力略低一些。
 楼主| 发表于 2015-9-6 12:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 08:09
首先必须弄清结霜的原则:
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下 ...

荣老师你好!我有点晕了,我这个冷库结霜现象怎么也和原则对不上,刚开始加氟的时候膨胀阀出气口结霜,所以继续慢慢加。然后加到膨胀阀出口霜刚刚见融化,停止加氟!不敢再加了。然后在等一个小时,这时库温拉到0上10度,高压1.4MPa.低压0.32MPa,回气管慢慢上霜,温度继续往下降,降到快5度的时候,压缩机结霜严重了,此时我就开始调节膨胀阀关小半圈,又等20分钟,此时库温零上3度左右,低压0.2MPa,看没有太大效果再关小半圈,再等20分钟,霜开始融化,等到霜不再化了,但压缩机电机位置仍然有霜,在继续关小1/4圈,温度就不再往下降了!我是液态加注的R22!您看一下我是不是有哪里操作不当或有疏忽之处啊?谢谢荣老师了!
发表于 2015-9-6 17:22:55 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-6 12:47
荣老师你好!我有点晕了,我这个冷库结霜现象怎么也和原则对不上,刚开始加氟的时候膨胀阀出气口结霜,所 ...

首先,膨胀阀的调节杆应该放至中间位置,以后不得随意调动!!!在这种情况下再开机加氟,加液态气态都行。
加氟的时候膨胀阀的出口就结霜,说明此时膨胀阀的开启度过小,没有事先把膨胀阀的调节杆放至中间位置上,这个程序就不对!所以制冷慢,一个多小时库温还在零上10度。以为氟还不够,致使加多了,压缩机都结了霜,这就是操作程序不对带来的后果。接着又去调小膨胀阀,虽然压缩机上的霜开始融化了,但由于膨胀阀的开启度小,低压低,制冷量小,库温下降特慢,都是由于开始的程序错了,后面越弄问题越多。所以低压压力与库温下的蒸发温度的对应压力对不上。
解决的方法:先把膨胀阀的调节杆调至中间位置上,运转一段时间后,如果压缩机上的霜无融化消退迹象,说明系统内的制冷剂加注量过多,应该分批次放去,避免放多了,氟又少了。只要看见压缩机上的霜有融化的迹象就行,就让它运转慢慢融化,直到压缩机上的霜全部融化为止。
压缩机上的霜全部退化后,压缩机才开始进入正常运转状态,再开始检查对照低压压力。低压压力应与当时库温下的蒸发温度基本相对应,只是存在回气管路一定的压力损失问题,所以低压压力会比蒸发温度对应下的压力略低一些,压力损失约0.02~0.05MPa(约合0.2~0.5kg)左右,即低压压力会比蒸发温度对应下的压力低0.2~0.5kg左右。
 楼主| 发表于 2015-9-6 18:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 17:22
首先,膨胀阀的调节杆应该放至中间位置,以后不得随意调动!!!在这种情况下再开机加氟,加液态气态都行 ...

荣老师你好!请您看看这个库!我怀疑膨胀阀太小了!用户反应安装初期就不好用!∮7的膨胀阀!
20150906_183219.jpg
20150906_183144.jpg
20150906_183117.jpg
20150906_183100.jpg
20150906_183023.jpg
20150906_181851.jpg
发表于 2015-9-6 18:41:15 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-6 18:35
荣老师你好!请您看看这个库!我怀疑膨胀阀太小了!用户反应安装初期就不好用!∮7的膨胀阀!

膨胀阀如果小了,那以前怎么过来的?压缩机怎么还会结霜???
 楼主| 发表于 2015-9-6 20:50:19 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 18:41
膨胀阀如果小了,那以前怎么过来的?压缩机怎么还会结霜???

还有几张照片今天不能上传了!
发表于 2015-9-6 21:59:41 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2015-9-6 12:47
荣老师你好!我有点晕了,我这个冷库结霜现象怎么也和原则对不上,刚开始加氟的时候膨胀阀出气口结霜,所 ...

从呈现压缩比来看很明显系统的配置有问题。
 楼主| 发表于 2015-9-7 21:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 18:41
膨胀阀如果小了,那以前怎么过来的?压缩机怎么还会结霜???

荣老师说的对!是我欠考虑了,都是我太心急,修不好就胡乱猜疑,还没有看明白就胡乱下结论!哎!还是不够细心啊!谢谢荣老师的教诲!
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:11:30 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-6 18:41
膨胀阀如果小了,那以前怎么过来的?压缩机怎么还会结霜???

有两张最重要的照片没有传上,现在补上,膨胀阀的上霜情况被我弄丢了,这个不是这台机组的,不过上霜情况一模一样!这样的数据能看出问题所在吗?环境温度零上29度左右!
20150906_181741.jpg
20150907_195819.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 07:04 , Processed in 0.073250 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表