楼主: lmz19980904

1.5p空调气管结霜 但是压力在0.5左右 是药水加多了吗??

[复制链接]
发表于 2015-8-30 21:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
天不热了,弗少点为好
发表于 2015-8-30 21:33:09 来自手机 | 显示全部楼层
焊错了吧,怎么不加个新的,没多少钱
发表于 2015-8-30 21:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lmz19980904 发表于 2015-8-30 20:35
至于那么麻烦吗?  直接看压力不就行了么

告诉你吧,抽空定量加比你这样更节约时间,还无脑。加够开机有问题也是其他问题,你也不至于疑神疑鬼。
发表于 2015-8-30 22:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
管子搞错了吧
发表于 2015-8-30 22:52:19 | 显示全部楼层
在加点试试
 楼主| 发表于 2015-9-1 20:56:28 | 显示全部楼层

不是吧 再加 等下压缩机爆咯
发表于 2015-9-1 21:40:27 | 显示全部楼层
内机蒸发器脏了,
发表于 2015-9-2 19:19:19 来自手机 | 显示全部楼层
这样真的不行,就算冬天不用,也不能就给切除了啊,一个四通阀也没有多少钱
 楼主| 发表于 2015-9-9 22:03:46 | 显示全部楼层
是管子有折曲,扳直后故障解决
发表于 2015-9-9 22:35:21 | 显示全部楼层
如果你坚持你操作没错的话,放点氟试试吧