楼主: 零点归航

老松下变频空调通讯故障

[复制链接]
发表于 2015-8-27 20:22:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
通讯故障相对好修!
 楼主| 发表于 2015-8-27 20:45:59 来自手机 | 显示全部楼层
yuyangan 发表于 2015-8-27 20:10
通电开机后外机板右上角靠近电位器的那个黄色指示灯亮吗?不亮的话有两种原因。一、无5V送到CPU,检查电源 ...

室外机指示灯亮,CPU供电应该没有问题,如果没供电就不会检测出故障了
 楼主| 发表于 2015-8-27 20:50:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
冯唐易老 发表于 2015-8-27 19:37
这板也不复杂呀,板翻过来,线连好,通电用表笔连续快速敲击光电藕合器3踋或者4踋,看外机有无反应。如果连 ...

能提供这个方法也跟感谢了!谢谢
发表于 2015-8-27 21:20:09 | 显示全部楼层
H  11  通信故障  换内外机连接线 试试
发表于 2015-8-27 21:29:00 来自手机 | 显示全部楼层
个人认为先看看有没有300V电再说
发表于 2015-8-27 21:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
更换外机板,,或买通用变频外机板,故障解决
发表于 2015-9-11 11:48:58 | 显示全部楼层
之前遇到过此故障,那是移机之后出现的,当时内外机板也是查了个遍,最后实在没法,换内外机连接线,居然就能正常工作了
发表于 2015-9-11 16:28:05 | 显示全部楼层


1.故障现象

    机器开机约1分钟后,室内机面板显示H11故障码,定时器指示灯闪烁。根据故障码,得知此现象为内、外机通信故障。

2.故障分析

    造成内、外机通信故障的可能性很多。主要有以下几个方面:1)通信电缆(3号端子连接线与220V交流的零线)接触不良或断路。2)双方通信接口电路器件故障。3)室外机电源故障。4)室外机主电路板单片机及其外围电路器件故障。

3.故障排查

    1)测通信线路是否开路。该空调内、外机采用信号线与零线进行通信,两者中只要有一根开路或接触不良都将会影响正常通信。打开室外机风扇罩,用万用表分别测量室外机主电路板DATA端子至室内机信号接线端子3,以及电路板AC零线端子至室内机零线接线端子之间的电阻(板上的测试点见图1)。所测结果均为0欧,表明通信线路没有问题。

松下变频空调CS-G90KW <wbr>H11故障检修一例
                                     图1. 电路板测试点

    2)给空调加电,测室外机直流电源是否正常。主要检测+300V、+14V和+5V电压是否属正常范围(测试点详见图1)。+300V是220V交流整流滤波的结果,通过逆变将其变换成+14V、+5V等多个电压等级的电源。若+300V消失,则+14V、+5V等各电压均将消失。+14V提供给风扇继电器线包电源,同时通过7805将其降压到+5V作为单片机电源。如+5V消失,则单片机将不工作。经测各电压均正常,排除室外机电源电路故障。

    不过在检测中发现,由单片机驱动的黄色指示灯不亮(正常时该灯在通电后是亮起的)。这说明单片机没有工作,因此,不得不怀疑单片机本身及外围电路器件有故障存在。

    3)检测单片机及其外围电路相关器件。单片机不工作,可能是单片机损坏,也可能是外围器件损坏而连累单片机,使其无法工作。一般而言,单片机外围电路故障的概率会大些。所以检测重点应该是单片机外围电路。首选应检查单片机加电复位与晶振电路。图2为单片机加电复位电路原理图。这是一个RC充放电回路。当+5V加电时,由于电容C26的存在,单片机14脚上的电压不能突变,逐渐由0V上升到+5V,通过这个上升沿,触发单片机复位启动。如果R52、R53、C26开路或Q6被击穿,则在单片机14脚上就不能形成上升沿,因而单片机也就无法完成复位启动过程。用万用表电阻档测C26在板子上的2个焊盘(见图3),发现阻值200k无变化。交换表笔正负极测量,同样阻值不变。这表示C26开路。拆下C26,测其容量为1uF,属正常范围。于是,将其重新焊入原位置,加电启动。此时,单片机指示灯亮起,风扇继电器吸合,室内机面板H11错误码不再显示,故障排除。

    由此,可以判定这起故障的真正原因是C26虚焊,即,它的引脚因氧化造成与焊盘间的接触电阻过大(或许绝缘)而失去作用。

松下变频空调CS-G90KW <wbr>H11故障检修一例

         图2. 单片机复位电路


松下变频空调CS-G90KW <wbr>H11故障检修一例
                             图3.  单片机复位引脚及电容所在位置

2.jpg

4.结语

    此空调1999年购买(马来西亚产),时价6400元,至今已使用了15年。其性能、噪声控制与舒适性相当出色。当初故障报修松下公司驻本地维修点时,告知此机无配件,已无法修复,只能报废。可是心想,这么好的空调被丢弃实在可惜。无奈,只好自己摸索检修。自行修理最困难的是无电路图,只能依据电路板倒画成原理图,然后再分析。不过画图过程很费时间。

    H11故障是该空调的常见故障之一,检修难度大,难就难在检修者除了需要有一般的电子技术基础之外,还需要了解单片机技术。网上介绍的文章,大都是关于通信接口光耦故障维修的,如果换了光耦故障仍未消除,建议只能更换整块板子。本文侧重点为单片机检修,作为抛砖引玉,愿有更多的空调检修爱好者贡献出更多、更好的维修经验。

1.jpg
3.jpg
发表于 2016-5-21 18:06:36 | 显示全部楼层
我的也出现这故障.但简单就是外机保险丝座接触不良.刮干净用到现在.几年了
发表于 2016-5-21 18:11:23 | 显示全部楼层
我的同样故障.但问题简单.就是外机保险丝座接触不良.刮干净使用到现在.几年了使用正常
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 04:01 , Processed in 0.058885 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表