x
中央空调五大常见故障分析

2015-08-18 制冷百科

  1、吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。  

  正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。

  吸气温度过高的原因主要有:  
  (1)系统中制冷剂充注量不足,即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。  
  (2)膨胀阀开启度过小,造成系统制冷剂的循环量不足,进人蒸发器的制冷剂量少,过热度大,从而吸气温度高。
  (3)膨胀阀口滤网堵塞,蒸发器内的供液量不足,制冷剂液体量减少,蒸发器内有一部分被过热蒸汽所占据,因此吸气温度升高。  
  (4)其他原因引起吸气温度过高,如回气管道隔热不好或管道过长,都可引起吸气温度过高。

  2、吸气温度过低——主要是蒸发器供液量偏大导致吸气过热度低造成的。  

  (1)制冷剂充注量太多,占据了冷凝器内部分容积而使冷凝压力增高,进入蒸发器的液体随之增多。蒸发器中液体不能完全气化,使压缩机吸人的气体中带有液体微滴。这样,回气管道的温度下降,但蒸发温度因压力未下降而未变化,过热度减小。即使关小膨胀阀也无显著改善。

  (2)膨胀阀开启度过大。由于感温元件绑扎过松、与回气管接触面积小,或者感温元件未用绝热材料包扎及其包扎位置错误等,致使感温元件所测温度不准确,接近环境温度,使膨胀阀动作的开启度增大,导致供液量过多。   

  PS:压机结霜——原因一:如上;原因二:制冷剂充注量不足,会从蒸发器一直结到压缩机上(注:需核实);原因三:由于外部原因制冷剂在蒸发器蒸发不足甚至不蒸发,此时会严重结霜,甚至造成湿压缩。(如中央空调回风不足或者空调箱过滤网严重堵塞,冷水机组主机压机回气管会结霜,排气温度也很低)  

  3、排气温度不正常——影响因素:绝热指数、压缩比、吸气温度

  压缩机排气温度可以从排气管路上的温度计读出。它与制冷剂的绝热指数、压缩比(冷凝压力/蒸发压力)及吸气温度有关。吸气温度越高,压缩比越大,排气温度就越高,反之亦然。  

  吸气压力不变,排气压力升高时,排气温度上升;如果排气压力不变,吸气压力下降时,排气温度也要升高。这两种情况都是因为压缩比增大引起的。冷凝温度和排气温度过高对压缩机的运行都是不利的,应该防止。排气温度过高会使润滑油变稀甚至炭化结焦,从而使压缩机润滑条件恶化。  

  排气温度的高低与压缩比(冷凝压力/蒸发压力)以及吸气温度成正比。如果吸气的过热温度高、压缩比大,则排气温度也就高。如果吸气压力和温度不变,当排气压力升高时,排气温度也升高。

  造成排气温度升高的主要原因有:  

  (1)吸气温度较高,制冷剂蒸汽经压缩后排气温度也就较高。  

  (2)冷凝温度升高,冷凝压力也就高,造成排气温度升高。  

  (3)排气阀片被击碎,高压蒸汽反复被压缩而温度上升,气缸与气缸盖烫手,排气管上的温度计指示值也升高。

  影响排气温度升高的实际因素有:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢过多影响换热,则后面级的吸气温度必然偏高,排气温度也会升高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压缩比高于正常值就会使排气温度升高。此外,水冷式机器,缺水或水量不足均会使排气温度升高。冷凝压力不正常以及排气压力降低。  

  4.排气压力较高——主要是冷凝压力偏高造成,而不是压机自身原因。

  排气压力一般是与冷凝温度的高低相对应的。正常情况下,压缩机的排气压力与冷凝压力很接近。

  冷凝压力升高时,压缩机排气温度也升高。压缩机的压缩比增大,输气系数减小,从而使压缩机的制冷量降低。耗电量增加。如果排气温度过高,则增加了压缩机润滑油的消耗,使油变稀,影响润滑;当排气温度与压缩机油闪点接近时,还会使部分润滑油炭化并积聚在吸、排气阀口,影响阀门的密封性。  

  降低冷却介质的温度可使得冷凝温度下降,冷凝压力也随之下降,但这要受到环境条件的限制,难以人为选择。增加冷却介质流量可降低一点冷凝温度(多采用这种方法)。但不能片面地提高冷却水或空气的流量,因为这将增大冷却水泵或风扇及电机的功率,应全面综合考虑。

  排气压力偏高会使压缩功加大,输气系数降低,从而使制冷效率下降。  

  产生这种故障的主要原因:

  (1)冷却水(或空气)流量小,温度高;  

  (2)系统内有空气,使冷凝压力升高;  

  (3)制冷剂充注量过多,液体占据了有效冷凝面积;  

  (4)冷凝器年久失修,传热面污垢严重,也能导致冷凝压力升高。水垢的存在对冷凝压力影响也较大。

  5、排气压力过低——主要是制冷系统管路制冷剂流量偏小甚至停止造成。

  排气压力过低,虽然其现象是表现在高压端,但原因多产生于低压端。其原因: 膨胀阀冰堵或脏堵,以及过滤器堵塞等,必然使吸、排气压力都下降。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
微山美的售后 + 5 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2015-8-27 19:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,受教了!!!
发表于 2015-8-27 19:38:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
资料挺好
发表于 2015-8-27 20:18:58 | 显示全部楼层
加加试试看,谢谢啦。
发表于 2015-8-27 20:26:33 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2015-8-28 06:33:10 来自手机 | 显示全部楼层
好东西,学习了,谢谢。
发表于 2015-8-28 06:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
1017962848 发表于 2015-8-27 18:26
有兴趣的同仁,可加此微信号,内容较为丰富

正好用得着,取之解难,谢谢了!!!
发表于 2015-8-28 10:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
哪里呢。。。
发表于 2015-8-28 15:26:21 | 显示全部楼层
好资料,学习了
发表于 2015-8-30 07:26:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 15:52 , Processed in 0.063267 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表