3匹空调电流越来越大

[复制链接]
发表于 2015-8-26 00:13:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机时放氟到4个压,再观察散热情况,冷管现象,电流现象!
发表于 2015-8-26 07:32:56 来自手机 | 显示全部楼层
我觉的,在两器干净的前提下,可以放掉制冷济,看下空载电流,正常的情况下,定量加。
发表于 2015-8-26 07:42:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
拆下高、低压高,检查压机空载看看是否压机电流跋升
发表于 2015-8-26 07:42:44 | 显示全部楼层

拆下高、低压管,检查压机空载、看看是否压机电流跋升
发表于 2015-8-26 08:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
阀门有没有完全打开?
发表于 2015-8-26 09:35:39 | 显示全部楼层
了解了解。
发表于 2015-8-26 20:11:19 | 显示全部楼层
1.外机冷凝器脏
2.外风扇转速不够
3.外机对着烈日
发表于 2015-8-26 22:01:40 来自手机 | 显示全部楼层
用电压表量外机电压,如果电压变低就是线压太低,空调正常的,
发表于 2015-8-27 10:34:06 来自手机 | 显示全部楼层
先检查电压、电容正常不?再放氟检查空载压缩机电流确定压缩机好坏。
发表于 2015-8-27 11:48:04 来自手机 | 显示全部楼层
系统堵,散热不好,压缩机挂了