楼主: 我心依旧tjp

请教格力空气能的问题

[复制链接]
发表于 2015-8-24 21:32:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
供水压力够吗,水箱内水正常吗?
发表于 2015-8-24 22:57:37 来自手机 | 显示全部楼层
学习中…!
 楼主| 发表于 2015-8-25 09:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
濮阳弘力 发表于 2015-8-24 21:32
供水压力够吗,水箱内水正常吗?

都正常的
发表于 2015-8-25 11:00:25 | 显示全部楼层
掌握核心科技的都没有故障代码显示的吗?
发表于 2015-8-25 11:31:02 | 显示全部楼层
制热时高压才0.9不可能的    是不是压机过热保护了     其实制热时四通阀是失电的啊
 楼主| 发表于 2015-8-25 13:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
维修一切 发表于 2015-8-25 11:31
制热时高压才0.9不可能的    是不是压机过热保护了     其实制热时四通阀是失电的啊

开机时 手摸铜管很烫的 基本上是烫的摸不上手的 可过了几分钟就常温了 压机启动的  我卡的电流的 当时也以为是压机保护了 我也觉得高压压力0.9是很小
发表于 2015-8-25 14:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个你要看看旁通阀有没有开启,很可能旁通阀问题
发表于 2015-8-25 14:26:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbdu 于 2015-8-25 14:28 编辑

  四通阀,冬天结霜才通电化霜的。参数有没有被调乱?
 楼主| 发表于 2015-8-25 14:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
hbdu 发表于 2015-8-25 14:26
四通阀,冬天结霜才通电化霜的。参数有没有被调乱?

高压压力0.9大概是缺氟了  不知道这机器高低压力大概是多少 有朋友知道吗  给个参数对照一下
发表于 2015-8-25 15:18:32 | 显示全部楼层
格力空气能四通阀和家里的反下的,不供电才是制热,压力是随水温上升变化的,一般都是定量加液,你看下2个传感器