问个问题希望师傅指点

[复制链接]
发表于 2015-8-22 15:47:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
假如某个机组配的冷风机小了,原冷风机上的风机单个循环风量是1700立方米,然后在不整体更换冷风机得话单独把冷风机得风机电机换成单个循环风量3300立方米得。这样对整体制冷效果能有多大提升呢。在实际种肯定有师傅遇见过冷风机配小了得。但是更换大型号得冷风机预算又不允许。要不可能自己还要贴钱得
发表于 2015-8-22 15:54:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2015-8-22 15:57 编辑

如果这样的话,会导致热交换率增大,这时候要考虑外机的冷凝器散热面积不足的问题 不然的话 高压过高 坏压机  或者要不 你的库是多大,需要多少温度  多少温度入库  周转量多大
 楼主| 发表于 2015-8-22 17:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
投桃报李 发表于 2015-8-22 15:54
如果这样的话,会导致热交换率增大,这时候要考虑外机的冷凝器散热面积不足的问题 不然的话 高压过高 坏压 ...

我的意思就是在冷风机配置得过小得情况下,通过增加冷风机风机电机得功率和转速来提高换热得。不是在风机配置正好得情况下
发表于 2015-8-22 20:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
情况有改善。不会无限提高
 楼主| 发表于 2015-8-22 21:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-8-22 20:52
情况有改善。不会无限提高

我知道不会无限提高,我意思是能提高多少。
发表于 2015-8-22 21:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
如果风机加的足够大。最大就是机器的最高制冷量
发表于 2015-8-22 22:02:51 来自手机 | 显示全部楼层
肯定能提高,提高多少,问厂家,厂家应该做过试验。
 楼主| 发表于 2015-8-22 22:15:09 来自手机 | 显示全部楼层
李红伟 发表于 2015-8-22 21:43
如果风机加的足够大。最大就是机器的最高制冷量

问题是循环风量和蒸发量得比例关系是多少呢,比如循环风凉每提高100立方同等散热面积下或者蒸发面积下交换效果能提高多少
 楼主| 发表于 2015-8-22 22:16:23 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-22 22:02
肯定能提高,提高多少,问厂家,厂家应该做过试验。

师傅说笑了厂家肯定不会跟咱说这种数据得
发表于 2015-8-22 22:47:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 修冷库 于 2015-8-22 22:54 编辑

自己猜呗,我觉得吧,应该提高不到原先制冷量的一半。电机变大了,风量变大了,但压缩机的制冷量是死的,顶多把压缩机的制冷量完全发挥出来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 00:02 , Processed in 0.063015 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表