空调制冷效果差之压力正常,电流偏小,如何维修

  [复制链接]
发表于 2015-8-22 08:29:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多谢楼主分享实战经验
发表于 2015-8-22 09:59:14 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2015-8-22 08:29
多谢楼主分享实战经验

很好的实操经验,以后各位同行多交流
发表于 2015-8-22 10:30:08 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢楼主的分享,学习了。
发表于 2015-8-22 10:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2015-8-22 11:12:57 | 显示全部楼层
这才是高手之作。
发表于 2015-8-22 11:25:05 | 显示全部楼层
讲得很仔细,学习了
发表于 2015-8-22 12:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
有经验有手段有分析能力会动脑筋,学习了谢々分享。一般制冷不好①四通串气②压缩机不良③微堵。有点难度一般都好解决。
发表于 2015-8-22 12:25:55 | 显示全部楼层
真是高手呀,电流那么小,回气管也会结露,用一个整机打压测试,打不上压就敢说压缩机不行了四通阀难道不在系统里吗
发表于 2015-8-22 13:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
高压正常排气多少公斤?
发表于 2015-8-22 14:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个都没有碰到过?压缩机性能下降,包括很多空调夏季制冷正常,制热不行,多数是这个问题,回气管顶针一般如果有液体,就是性能