请教圆筒式片冰机到下午2-3点钟就高压停机

[复制链接]
发表于 2015-8-20 09:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机谷轮ZB66KQE-tfd-523,R404a制冷剂,丹佛斯ts2膨胀阀阀芯以调到最大,阀体有连续丝丝声,阀盖结满了霜,进夜管很烫。环温33-35°,低压0.13mp,高压2.3-2.5mp。处理:排放制冷剂到吸气口结微霜,高压2.3mp阀前液管手摸还是烫,低压没测量,不放心用水浇风冷翅片,低压保护停机。各位老师帮分析下哪里出了问题?膨胀阀盖结霜出了堵,还有没有其他的原因?比如配置?
发表于 2015-8-20 11:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
排放的液态还是气态?排气态会改变成分,9匹压缩机。膨胀阀为什么要调到最大,温度要求多少度。
 楼主| 发表于 2015-8-20 12:09:36 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
排的气态,当时高压2.5mp太高。低压0.14mp感觉低,以为膨胀阀调大。高压会变低一点,结果一看以最大了。膨胀阀结满了霜。圆筒片冰机,连续制冰的那种。
发表于 2015-8-20 12:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
成分变了吧。冷凝器风冷还是水冷
 楼主| 发表于 2015-8-20 12:24:35 | 显示全部楼层


开机从压机排气口排的气,现还能制冰,膨胀阀ts2结满了霜。除了微堵,还有没有其他的原因造成阀体接霜?
 楼主| 发表于 2015-8-21 14:28:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 tkj 于 2015-8-21 14:30 编辑
修冷库 发表于 2015-8-20 12:18
成分变了吧。冷凝器风冷还是水冷


老师;昨天测了下,环境温度27.3°,风冷,谷轮ZB66KQE-tfd-523,高压1.82mp,低压0.1mp.膨胀阀ts2/068Z3400/203不知多大,阀盖及阀芯处结满了厚厚的霜。下班后,抽了包烟想想,要么压机配大了,要么膨胀阀配小了。老师们可否指导下/
 楼主| 发表于 2015-8-21 21:06:54 | 显示全部楼层
tkj 发表于 2015-8-21 14:28
老师;昨天测了下,环境温度27.3°,风冷,谷轮ZB66KQE-tfd-523,高压1.82mp,低压0.1mp.膨胀阀ts2/068Z ...

荣昌老师;这种连续片冰机,蒸发温度多少合适404a制冷剂?低压低,高压高该如何处理?
发表于 2015-8-26 20:23:54 来自手机 | 显示全部楼层
水冷还是风冷的,查明高压为什么高、
 楼主| 发表于 2015-8-26 21:30:41 | 显示全部楼层
爱冰才会银 发表于 2015-8-26 20:23
水冷还是风冷的,查明高压为什么高、

风冷,放了雪种不跳了。但机器个人感觉不正常低压0.1mp偏低,膨胀阀伞型盖结霜很严重。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 23:51 , Processed in 0.058665 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表