前段时间收了一台三星KFR-25GW/BPU变频空调(看有8成以上新,黄黑棕),现在闲了就开机准备维修,一开始是内机报通讯故障,外机故障灯报的是直流电压取样故障,查;5V(5.1V)、8V(7.68V)、12V(11.64V)、15(14.64V),晶振2.46、2.35v,305V(305V)。基本判段电源电路正常。查外机直流电压取样电路正常(贴片电阻、电容等),后换A393F运算比较集成块后,现在外机又报  直流电压过压保护,上电内机正常工作(不报故障了)外机黄灯闪一下后长灭、蓝灯常亮、红灯闪(故障为  直流电压过压保护)。

  现在已经没有维修思路了,请求大师给个思路,或此机的电路原理图。谢谢  
  
   三星KFR-25GW/BPU  内机版号;DB93-08388W-LF

   因为可能是年龄大了,不怎么会打字也不会上图,请谅解。
发表于 2015-8-18 15:16:51 | 显示全部楼层
400收的
???
发表于 2015-8-18 15:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
太贵了?????
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:30:47 | 显示全部楼层

是啊,因为我是平均价收的一次共收了4台,含一台1.5匹的TCL挂机、一台海尔1.5P变频、一台3P  LG柜机,和这个三星1P BP ,都是一个价.其他的3台都是正常的就这台三星的出问题了。
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:52:07 | 显示全部楼层
大师们!难道都不在吗?
发表于 2015-8-18 15:53:15 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2015-8-18 15:30
是啊,因为我是平均价收的一次共收了4台,含一台1.5匹的TCL挂机、一台海尔1.5P变频、一台3P  LG柜机,和 ...

那也是超贵了   除了柜机能给400   其他的都不值  好的都不值  何况是坏的
发表于 2015-8-18 15:54:21 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2015-8-18 15:52
大师们!难道都不在吗?

真没修过三星变频的机器    就知道三星质量差    然后就退出了   没见过推出变频机
 楼主| 发表于 2015-8-18 15:57:45 | 显示全部楼层
惠阳晨明 发表于 2015-8-18 15:54
真没修过三星变频的机器    就知道三星质量差    然后就退出了   没见过推出变频机

谢谢回复 !!!!
发表于 2019-1-4 11:54:33 | 显示全部楼层
我也碰到一台三星变频机,它的通讯是一根2芯线,电路跟普通不一样,有哪位大师有这方面资料
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 23:03 , Processed in 0.072330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表