楼主: 挥霍时间

一台2匹格力定频柜机外机一直工作不停机?

[复制链接]
发表于 2015-8-16 04:54:03 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我碰到一例,顾客说柜机两侧外壳会滴水,我当时只以为是内机排水管堵了,看看空调运行挺正常就没放心上。隔天顾客打电话说地板都潮了,我赶过去一看,空调没开机,但内机两侧正溪水流呢,走近空调感觉空调有森森冷,噢,内热交那个霜哟!原来空调被上个修理工把电源线直接接到外机接触器线圈上。开机看不出来,一停机。。。
 楼主| 发表于 2015-8-16 16:40:13 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2015-8-16 04:54
我碰到一例,顾客说柜机两侧外壳会滴水,我当时只以为是内机排水管堵了,看看空调运行挺正常就没放心上。隔 ...

这空调就和你说的一样。就是这原因。
发表于 2015-8-16 18:56:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
检测一下外机的接触器和内机的继电器的控制电压,无控制电压外机还会转,那肯定是控制件坏了
发表于 2015-8-16 19:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
内机继电器损坏
发表于 2015-8-16 20:34:27 | 显示全部楼层
你先查看接触器有没有得电,如果有得电那就是电脑板损坏,如果没有得电那就是接触粘连。
发表于 2015-8-17 11:20:35 来自手机 | 显示全部楼层
内机主继电器粘连
发表于 2015-8-17 14:58:32 | 显示全部楼层
检查感温,内机版
发表于 2015-8-17 15:13:41 | 显示全部楼层
应该用图标回答你,你是用户吧
发表于 2015-8-18 23:56:29 | 显示全部楼层
接触器主触点粘了
发表于 2015-8-19 00:04:47 | 显示全部楼层
把总电断了,蜂鸣档,先看看是不是继电器通了,如果不是就查内机控制板吧