求教海尔变频空调IPM模块故障检修思路

[复制链接]
发表于 2015-8-15 17:14:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到多台海尔1.5P3P变频空调,都是同样故障,其中3P运行两三分钟电流从八安,九安十安,到十二安整机停机,过两三分钟又启动,反复循环,运行期间制冷正常,模块外版换过多次,压机到模块联机线也换了,故障一直没解决请大师们解惑,提供思路!
发表于 2015-8-16 05:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
为什么电流会大那么多?也许这是根源。
发表于 2015-8-16 06:08:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测试压缩机工作电流与整机工作电流,找出工作电流增大原因。
发表于 2015-8-16 08:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
看看220正常吗
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:48:59 来自手机 | 显示全部楼层
李罗芳 发表于 2015-8-16 05:34
为什么电流会大那么多?也许这是根源。

目前那台3匹BP是更换压机故障暂时解决,还有两台挂机没有维修,我的判断也是压机过流,引起模块保护!除了换压机我也没有别的维修思路了!只是换压机有点可惜,启动时制冷是很好的!
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:49:23 来自手机 | 显示全部楼层
好运来电器 发表于 2015-8-16 06:08
测试压缩机工作电流与整机工作电流,找出工作电流增大原因。

目前那台3匹BP是更换压机故障暂时解决,还有两台挂机没有维修,我的判断也是压机过流,引起模块保护!除了换压机我也没有别的维修思路了!只是换压机有点可惜,启动时制冷是很好的!
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
广西啊当 发表于 2015-8-16 08:05
看看220正常吗

目前那台3匹BP是更换压机故障暂时解决,还有两台挂机没有维修,我的判断也是压机过流,引起模块保护!除了换压机我也没有别的维修思路了!只是换压机有点可惜,启动时制冷是很好的!
发表于 2015-8-20 08:01:13 来自手机 | 显示全部楼层
既然换压机可以解决问题,说明就是压机故障了,有什么可惜的呢
发表于 2015-8-20 08:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
我才遇到3300uf电容简弱了和你这故障有点内试
发表于 2015-8-20 10:35:20 | 显示全部楼层
  检查220V电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 08:07 , Processed in 0.068053 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表