帮客户装一个日本进口的速冻库,零下38°3个平方,加铜管25米,抽空加液,压力到0.4的时候.压力就忽高忽低,不敢在加,且温度只能降到零下18°,不知该怎么办了,我是做空调的冻库没有经验,希望有经验的师傅能给我些冻库的组装和外机的组装图纸资料,谢谢冻库是敞开式的
发表于 2015-8-15 10:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
零下38度的库还没见过呢。库多大立方?敞开式冷库什么意思?没有冷库门吗?还是连库板也没有?压缩机多大的?冷凝器风冷的还是水冷的?散热量多少?库内是风冷蒸发器(多大的)?还是排管?膨胀阀型号,阀芯多大的
发表于 2015-8-16 16:36:00 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机多大的,高低压是多少?没数据谁也帮不上啊
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
这是正常的压力下图,是KOMA冷库吗?视液镜里有气泡吗?制冷剂是选杜邦的吗?真空度够吗?抽了多长时间?过滤器换了吗?