用户拿来一电磁炉,说插电就跳闸,而且说插多少回都跳,拆开电磁炉,保险完好无损,插电一试,保险立马就断了,我的漏电保护开关纹丝不动,经查开关管坏了,更换工作正常,不明白的是,他家的漏电保护开关咋就这么灵敏昵?
发表于 2015-8-13 09:56:14 | 显示全部楼层
他家的小一些,你家的大一些。
发表于 2015-8-13 09:59:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 亮剑师傅 于 2015-8-13 10:00 编辑

工作台,特意加装一只16A的空开,维修时,省下一部分保险管,或限流保险电阻。
发表于 2015-8-13 10:10:48 | 显示全部楼层
亮剑师傅 发表于 2015-8-13 09:59
工作台,特意加装一只16A的空开,维修时,省下一部分保险管,或限流保险电阻。

我也是
发表于 2015-8-13 10:13:39 | 显示全部楼层
有的漏电保护器设有短路保护,有的没有。很可能他的炉子已经内部短路,才造成这种现象。
发表于 2015-8-13 10:20:16 | 显示全部楼层
他家保护器一定还有漏电保护
发表于 2015-8-13 10:21:26 | 显示全部楼层
用户家的闸小。
发表于 2015-8-13 10:57:16 | 显示全部楼层
这个不是漏电保护动作,而是短路保护动作了,客户家的可能是动作电流小了点,而你的大了点
发表于 2015-8-13 10:57:19 | 显示全部楼层
漂流瓶李 发表于 2015-8-13 09:56
他家的小一些,你家的大一些。

正解,只能这样解释
发表于 2015-8-13 11:21:34 | 显示全部楼层
看楼主的描述,可能是客户家的空气开关坏了。通常一个空开经过连续多次跳过后,这个开关就变得异常“灵敏”了,也就是坏了。客户说了插多少回都跳,说明这个空开跳过很多回,估计不行了。