海尔空调开机一分钟外机就停机

[复制链接]
发表于 2015-8-12 14:48:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是低压保护了!
发表于 2015-8-12 21:35:26 | 显示全部楼层
今天下午修一威力一匹冷、暖普通机,故障与你一样,明天买万能板改装。
发表于 2015-8-12 22:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么型号,多大机子,变频定频什么都没有,大家帮你猜吗
发表于 2015-8-12 22:30:42 | 显示全部楼层
你找到经过电流互感器的那根线,不经过它,试试    我遇到还多海尔报过流保护,就是这样解决的
发表于 2015-8-13 01:15:43 | 显示全部楼层
潍坊金山制冷 发表于 2015-8-12 22:30
你找到经过电流互感器的那根线,不经过它,试试    我遇到还多海尔报过流保护,就是这样解决的

路过,学习,谢谢贡献!
发表于 2015-8-13 07:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
没有用的帖子。
发表于 2015-8-13 08:08:05 | 显示全部楼层
进来学习学习
发表于 2015-8-15 21:57:11 | 显示全部楼层

先分析  判断  再针对性的查   1分钟就停机最起码测测电流等因数   换传感器干啥呢
发表于 2015-8-15 21:59:27 | 显示全部楼层
恋我半世流离 发表于 2015-8-12 14:47
其实做维修的我倒是觉得有时候换新比自己测量要简单直观的多,如果不是这个问题完全可以恢复,你说呢

本例最关键的电流参数都没测   还乱换传感器干啥    传感器问题不会一分钟后停机的  
发表于 2016-6-7 17:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
内风机风量不够也会停机