楼主: jqlmjd

22千瓦电机如何启动

[复制链接]
发表于 2015-8-12 21:44:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最好用变频器启动
发表于 2015-8-12 22:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
启动方式太多了,星三角,变频器,串电抗器,
发表于 2015-8-12 22:32:52 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用软启动器
发表于 2015-8-12 22:50:21 | 显示全部楼层
赞10楼的分析和方法
发表于 2015-8-13 12:46:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 李王亚斯 于 2015-8-13 13:01 编辑

22kw的电机并不是很大,大都采用软起动,即电磁起动,也就是通过继电器和交流接触器直接到电源上.也通常接民用电上,或如所接的电变压器不大或者所接的负载多,加上线路远,或者线比较小,还可能线路用得久老化严重,或者有问题.电压才会从400V下降到320V.电机启不起.还有电机坏了,或者电机所带的水泵有问题,比如电机或者水泵球轴坏了,还比如电机线圈烧了等.如果采用了变频器,或者采用星形启动三角形运转等,还得检查启动电路.
可先用手检查电机所带的水泵运转是否正常,电机轴的介隙及运转是否正常.再检查电机线圈,如是否漏电等,然后检查继电器,或者交流接触器有没有阻值大带来的缺相,最后是查看电源
发表于 2015-8-13 13:18:40 | 显示全部楼层
用软启动也可以
发表于 2015-8-13 15:56:46 | 显示全部楼层
可能是电源的容量不是太多,不应从400拉到320那么多,用星三启动,看是不是好点,你现在用的是什么启动方法。
发表于 2015-8-13 16:22:12 | 显示全部楼层
问题还是出在电源线上,不是线径小了就是线路太长了,造成压降差太大
发表于 2015-8-15 23:35:03 | 显示全部楼层
这个是你的进线要么太远要么线太细,启动压降太大,用星三角启动便宜点
发表于 2015-8-16 13:08:50 | 显示全部楼层
22kw水泵电机就直接启动问题都不大,1kw1.8-2A的电流,我试过30kw水泵直接启动都可以。你的是线路长了或线小了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册