今天修空调遇到了难题了求助。

[复制链接]
发表于 2015-8-1 16:22:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
客户一台铭牌玉兔的一p空调,压缩机卡了启动不了(原装春兰压机),去二手市场买了个1p的换上去后,又发现四通阀串气,不想换了,用户同意的情况下改了单冷,好后试机可是为什么就是效果不好呢。出风温度只能达到22度左右,低压在四点五到五左右。水管有冷凝水流出来。(外机风扇散热气正常,就是高压管不够冷
发表于 2015-8-1 16:30:01 | 显示全部楼层
想让高压管冷就放掉药水到3  4个压力   想让高压管结冰就放药水到1-2个压力  
发表于 2015-8-1 16:34:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
惠阳晨明 发表于 2015-8-1 16:30
想让高压管冷就放掉药水到3  4个压力   想让高压管结冰就放药水到1-2个压力

有才啊
 楼主| 发表于 2015-8-1 17:11:47 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是他原来本身的毛细管就不好达不到要求。
发表于 2015-8-1 18:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
检测一下电流呀
发表于 2015-8-1 21:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
放氟!定量氟在600g左右!
发表于 2015-8-1 21:43:52 来自手机 | 显示全部楼层
去掉单向阀!毛细管2圈半压缩机电容长!电容去5uf!
 楼主| 发表于 2015-8-1 22:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
小闯子 发表于 2015-8-1 21:43
去掉单向阀!毛细管2圈半压缩机电容长!电容去5uf!

我之前也有改过1.5的,也没有动电容和毛细管,可效果很好啊
发表于 2018-4-25 20:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机效率不好?
发表于 2018-4-25 20:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
再加一点氟