电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2346|回复: 4

求助周老师

[复制链接]
发表于 2015-7-31 10:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 lihaidi88 于 2015-7-31 10:56 编辑

QQ图片20150731105047.png 114146ho09feau0e3h49ii.jpg QQ图片20150731105255.png
春兰72柜机 一会制冷一会不制冷,怀疑管温问题,换上一个新的5K管温,分点电压和环温差不多基本正常,然后外机停转。直接剪掉管温然后短接空调制冷正常,咋回事啊?显示板出现压缩机头像就制冷。
发表于 2015-7-31 11:18:51 | 显示全部楼层
周师傅说先给论坛充值再回答问题
发表于 2015-7-31 12:11:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看看外机电容内外机蒸发器是否脏是否热宝
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:15:53 | 显示全部楼层
同学缘 发表于 2015-7-31 12:11
看看外机电容内外机蒸发器是否脏是否热宝

短接室内管温传感可以正常制冷。所以可以判断外机正常。为什么换上新的传感器外机就停了呢?
 楼主| 发表于 2015-8-2 07:12:56 | 显示全部楼层
同学缘 发表于 2015-7-31 12:11
看看外机电容内外机蒸发器是否脏是否热宝

短接室内管温制冷正常,所以不存在外机故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:57 , Processed in 0.057514 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表