格力凉之夏漏水求助

[复制链接]
发表于 2015-7-28 10:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金币
挂机空调从贯流扇叶后面漏水  整排的滴水频率不是很高 水管会出水.前后水槽通畅 倒水能流出去不漏.工作十分左右 就从风扇后面滴水.用户移机后正常一年左右漏弗找别人加了也是漏水停用两年我去也是缺氟 加到0.5左右压力 试机漏水 .....头疼  个人感觉就是V字型蒸发器短的那一节水没有全部进到水槽  但是整机位置 蒸发器位置都没事 .

最佳答案

查看完整内容

后水槽浅 铝箔纸加深
发表于 2015-7-28 10:21:38 | 显示全部楼层
后水槽浅   铝箔纸加深
发表于 2015-7-28 11:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
兄弟凉之静是变频空调,压力这个高温季节应该在8-8.5,你加氟加少了。另外漏水是最好修也是最难修的,你先找个水平尺,量下会不会不平衡,一般我装空调不会做的平衡,我都是把排水部分稍微做低一点点,从来没有遇见漏水
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:18:04 | 显示全部楼层
と秋日私语ξ 发表于 2015-7-28 11:10
兄弟凉之静是变频空调,压力这个高温季节应该在8-8.5,你加氟加少了。另外漏水是最好修也是最难修的,你先 ...

冷之夏  不是凉之静
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:19:14 | 显示全部楼层
1218986207 发表于 2015-7-28 11:18
冷之夏  不是凉之静

定频的22制冷剂...不平的话是两头漏水  这个是中间从风扇后面滴水
发表于 2015-7-28 11:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
头疼的问题,给多少钱我也不修,关键是我没这技术
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:32:46 | 显示全部楼层
xcyyz 发表于 2015-7-28 11:29
头疼的问题,给多少钱我也不修,关键是我没这技术

收了加氟的钱走了没给漏水钱  说怕给了 不来了 ..找不到方案 我也准备不去了...  说回来研究方案  我坐空调下吹了一个多小时 就是找不到原因  蒸发器整个都拆下来 还是找不到原因..
发表于 2015-7-28 11:38:01 | 显示全部楼层
对于那些喜欢把内机装个斜的而且还对顾客说这样才不会漏水的人,我只能说呵呵继续忽悠吧
 楼主| 发表于 2015-7-28 11:40:10 | 显示全部楼层
业余的爱好 发表于 2015-7-28 11:38
对于那些喜欢把内机装个斜的而且还对顾客说这样才不会漏水的人,我只能说呵呵继续忽悠吧

不会是斜的问题..水平可以的
发表于 2015-7-28 13:07:45 | 显示全部楼层
业余的爱好 发表于 2015-7-28 11:38
对于那些喜欢把内机装个斜的而且还对顾客说这样才不会漏水的人,我只能说呵呵继续忽悠吧

空调在平衡尺平衡再往上斜那么一毫米,你看看是不是效果好的多。反正我装的空调没两百台也有一百多,除了那些加铜管,水管铜管包一起有时水平差漏水,其余的我一台都没漏过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 23:57 , Processed in 0.064179 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表