楼主: 我行我素123

冷库温度与回气压力不符

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-25 08:39:48 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀在中间位置,回气管已经结霜,还加氟吗
发表于 2015-7-25 09:54:39 | 显示全部楼层
我行我素123 发表于 2015-7-25 08:39
膨胀阀在中间位置,回气管已经结霜,还加氟吗

现在的低压压力与现在库温蒸发温度下的对应压力是否接近(只存在回气管里一定的压力损失),这就是标准。
 楼主| 发表于 2015-7-25 11:15:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大师,现在的情况还用加氟吗,会不会越加压机也结霜。求教了谢谢。
发表于 2015-7-25 12:35:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-25 12:41 编辑
我行我素123 发表于 2015-7-25 11:15
大师,现在的情况还用加氟吗,会不会越加压机也结霜。求教了谢谢。


我在12楼里不是说得很清楚了吗?注意两个原则:1、压缩机的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现;2、库温在0度以上时,整个系统的任何部位绝对不能结霜;库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口,然后慢慢延伸至蒸发器,再到回气管,最终至压缩机的吸气阀为止。
发表于 2015-7-25 21:21:59 | 显示全部楼层
唉唉你真我行我素呀找个师傅修理吧话都说不明白!别再电着了
发表于 2015-9-6 07:43:34 来自手机 | 显示全部楼层
冷风机配的太小了。3匹的记住都配的30或者40冷风机了
发表于 2015-9-6 17:07:20 | 显示全部楼层
我行我素123 发表于 2015-7-24 23:18
谢谢荣昌大师,冷库25个立方,五匹半封机组冷风机DD30的,要求库温负18度,3号丹佛斯膨胀阀,R22制冷剂,可 ...

膨胀阀关到死后在回2圈 在试机,修冷库别手太贱,膨胀阀别乱调,否则搞死你
发表于 2018-10-8 06:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-25 09:54
现在的低压压力与现在库温蒸发温度下的对应压力是否接近(只存在回气管里一定的压力损失),这就是标准。 ...

荣昌老师,不是说蒸发温度要比库温低5--8度吗?那零度库温蒸发温度不要零下8度了,那不是已经结霜了吗?这我一直想不通,还有蒸发器配的大回气温度高压缩机不就热保护了吗?
发表于 2018-10-8 07:15:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-8 08:46 编辑
☆_志在╮千 发表于 2018-10-8 06:29
荣昌老师,不是说蒸发温度要比库温低5--8度吗?那零度库温蒸发温度不要零下8度了,那不是已经结霜了吗? ...


冷库某些部位的结霜指的是反应出的制冷温度(即库温),根据现实的现象反应,冷库系统必须在库温0度以后某些部位才会开始出现结霜现象。但此时还不会出现全面结霜,全面结霜还应在库温达到-2度或-3度以下。可能你会说此时的蒸发温度早就在0度以下了,为什么不能结霜?这就是你在这问题上的理解存在误区了。要消除误区,就得先弄清楚蒸发温度的含义。蒸发温度是制冷剂在蒸发器中与外界介质中的热量换热产生沸腾时温度,节流后的制冷剂温度始终要比换热“对象”低5度以上,不断地与“对象”换热,转移“对象”中的热量,这就是低温制冷剂在蒸发器里面与外界蒸发面上的“换热”蒸发的过程。但这只是蒸发器在内外传热面上产生的局部现象,而不是整个库房的空间。尽管蒸发器接触面的换热温度已经比库房空间的温度更低了,但由于系统不断地循环,库房空间也不断地循环,使蒸发器外表面不断接触库房空间里更高的热量传递在上面换热,所以初期“两者”换热的局部温度与整体温度还存在差距,还未达到稳定的情况下,蒸发器是不会当即就反应出结霜现象的,此时霜也结不起来。必须待整个库房里的温度都在0度以下了,并且已经稳定了的时候才会逐渐结起霜来。这就是为什么库温在0度,或者-1、-2度时低压部位还反应不出结霜的原因。
蒸发器越大,回气温度是不会越高的,而只会在蒸发器越小的情况下,回气过热度大,回气温度高。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
☆_志在╮千 + 1 老师的技术很厉害!!!

查看全部评分

发表于 2018-10-11 13:49:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-10-15 13:30 编辑

多谢荣昌老师指点,在百忙中抽时间回复我,还打了那么多字,真辛苦老师了。就是回气温度高还不能参悟透,回头我画个图再请教老师!
老师,回气温度这块我一直搞不通,经常碰到压缩机热保护。当库温度在20度时,蒸发温度是零下5度,制冷剂在蒸发器中流动,流到中间是不是就快到10度了,流到蒸发器尾部是不是就快20度了?那蒸发器大了不就是回气温度高了吗,时间一长就热保护了。老师这里我一直搞不清,还有库温度没到零度霜就胡死了这是哪里出了问题。还望老师百忙中指点一下。谢谢老师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 18:05 , Processed in 0.062819 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表