格兰仕空调开机就不停自动冷热模式切换的故障

[复制链接]
发表于 2015-7-22 19:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今收一台格兰仕挂机,一开机就不停自动冷热模式切换,外机不工作。估计内机主板有问题,可手头没有现成的,望高手帮忙再确认一下。
发表于 2015-7-22 20:03:57 | 显示全部楼层
检查一下四通阀
发表于 2015-7-22 20:17:40 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电脑版漏电
发表于 2015-7-22 20:48:04 | 显示全部楼层
先测四通阀电压,来判断是不是电路板的故障
发表于 2015-7-22 21:59:01 | 显示全部楼层
看看四通阀好的坏的,好的再查主板
 楼主| 发表于 2015-7-24 17:52:32 | 显示全部楼层

外机主供电都没有,所以没看四通,按理说就算四通不正常外机主供电也应该会。
发表于 2015-7-24 18:16:56 | 显示全部楼层
程序使然也
发表于 2018-5-20 06:41:27 | 显示全部楼层
刚好也出现这种情况,1.5P冷热变频,开机显示灯会重复在冷热切换显示,就算按紧急启动运行(按钮已经被拆除),偶尔成功,一会也会出现自动切换停机,温度显示切换回24度,从另一台机上互换了主板,证实是主板出问题,换板后运行正常,暂未出现问题,故障板换上的机则故障依旧,正在论坛上查资料,想修好主板,请教大家有什么检修思路,指点一下,谢谢~~