楼主: 东方牛仔

冷库排管能用空调波纹管联结吗?

[复制链接]
发表于 2015-7-21 05:52:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
东方牛仔 发表于 2015-7-20 10:44
再解释一下,排管联接用22个的厚铜管作好喇叭口后联接,我老是搞不好,有点漏,只好在22的铜管上作好喇叭口 ...

用是完全可以,就是波纹管径小了,排管直径32,至少要用25mm以上的管子。接头会漏就那么难搞吗?
32mm的无缝管需用液压弯管器,没有也可用32mm的冲压弯焊接起来。
发表于 2015-7-21 07:16:55 来自手机 | 显示全部楼层
东方牛仔 发表于 2015-7-20 08:02
谢谢,排管32的铁管,温度负10-18度,用32的厚铜管联结有困难,没弯管器,只好作好喇叭口后,焊上19的波纹 ...

拿30割枪焊就行。焊枪火力小。我都用的不锈钢连接管。耐用便宜还耐腐蚀
发表于 2015-7-21 07:40:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-21 07:56 编辑
新联售后服务部 发表于 2015-7-21 07:16
拿30割枪焊就行。焊枪火力小。我都用的不锈钢连接管。耐用便宜还耐腐蚀


想想还是回复一下吧,对你的技术会有好处的。
用割枪(割炬)焊接管路,如果有行内人士在旁,他们会发笑!焊接不用焊炬而用割炬,本来就不符合规定的!只是在没有焊炬的情况下临时代用一下而已。焊炬焊接10mm(或以上)厚的钢板都可以,哪有焊接小管道还不行的?!焊炬有大小号码5种规格,焊嘴同样也有大小号5种规格,根据焊件的材质和厚度随时更换调整就是了。
使用割炬焊接,既浪费气体,又不好调节,影响焊接速度和质量。就是专业师傅也不会那样做!只有在一些非专业领域里会经常闹些笑话。
即使使用焊割两用的,在焊接前也要更换枪管和焊嘴的,那又何必呢?
发表于 2015-7-21 08:13:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-7-21 08:19 编辑
新联售后服务部 发表于 2015-7-21 07:16
拿30割枪焊就行。焊枪火力小。我都用的不锈钢连接管。耐用便宜还耐腐蚀


图1上面的是割炬,下面的是焊炬:
QQ图片20150721080633.png
图2是割焊两用枪(炬),上面是割炬图;下面是把割炬更换成焊炬时需更换的焊枪管。
QQ图片20150721080730.png
当作焊炬使用时,如果不更换焊枪管(带嘴),一是引来更大的笑话;二是割嘴也一定焊不好!管子越小越薄,越难焊!并浪费气体。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
用心修 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-7-21 08:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的指点,我一直修空调的,没有装过冷库,我这边卖制冷配件的他装过不少冷库,我的就是他设计并卖给我的,我在论坛学习了好久,他的配置没有错,32的铁排管上有喇叭头,他们用22的厚铜管联结,联结管只有60-70公分长,我没有弯管器,老是搞不好接头,就是漏,只好用19的波纹管两头焊上22喇叭口再联接,才把接头止漏,到卖配件的说波纹管用不了多久肯定漏,我想原理上冻库温度低,压力也低,波纹管咋不禁搞,我还是买的原装厚点的波纹管,想想在空调上用,制热时有25左右的压力,也还能用几年啊,有师傅回复用氧焊,其实我有4升的焊柜,排管挂在上头,铜铁更难焊,还是喇叭头接现实些。
发表于 2015-7-21 08:53:24 | 显示全部楼层
割嘴图:图2是割嘴的进气端结构。
QQ图片20150721084934.png QQ图片20150721083453.png
焊嘴图:
QQ图片20150721084520.png
发表于 2015-7-22 07:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-21 08:13
图1上面的是割炬,下面的是焊炬:

图2是割焊两用枪(炬),上面是割炬图;下面是把割炬更换成焊炬时 ...

荣昌老师,这些我都清楚的。就是用过几次割炬焊管子以后就一发不可收拾的喜欢上用割炬焊东西了。现在修冰箱都是用的30割炬焊东西。还有您说10mm厚的钢板都能焊但是钢板哪里有铜导热散热快啊。
发表于 2015-7-22 22:06:12 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-21 05:52
用是完全可以,就是波纹管径小了,排管直径32,至少要用25mm以上的管子。接头会漏就那么难搞吗?
32mm的 ...

好经验之谈
发表于 2015-8-28 12:37:07 | 显示全部楼层
你先可以在铁管上焊一段铜舒洁,然后再用钎焊,你就很有把握了嘛、
发表于 2015-8-31 23:12:25 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-7-22 07:40
荣昌老师,这些我都清楚的。就是用过几次割炬焊管子以后就一发不可收拾的喜欢上用割炬焊东西了。现在修冰 ...

人才啊  没用过大焊枪不知道大的好用啊  **那速度叫一个快啊 42铜管擦擦的 又漂亮  割枪焊 你也是老师傅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 13:34 , Processed in 0.068560 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表