昨天给一台一拖二格力空调加氟,下边一组系统加氟一切正常,压力6个,工作一会粗细阀门处结露很好。上面一组就不正常,具体表现是在连接加氟管时就有大量的冷冻油喷出,而且压力为6个,粗管发潮,细管略凉,室内蒸发器结露不满,怀疑这组微堵,不知大家怎么看?
 楼主| 发表于 2015-7-19 12:03:19 | 显示全部楼层
同志们遇到过这种情况的请谈谈吧。空调加氟嘴喷出大量的油说明了压缩机上油严重造成油堵吗?
发表于 2015-7-19 12:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此压机要挂的前兆,油路已经不通了。停机加氟管满管的油。
发表于 2015-7-19 14:19:08 来自手机 | 显示全部楼层
乐意家电 发表于 2015-7-19 12:03
同志们遇到过这种情况的请谈谈吧。空调加氟嘴喷出大量的油说明了压缩机上油严重造成油堵吗?

这只是原因之一,还有可能阀门损坏,失去逆止功能,停机时太多液态冷媒回流至气液分离器,把缸底油浮起並回流至回气管
 楼主| 发表于 2015-7-19 17:13:01 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2015-7-19 14:19
这只是原因之一,还有可能阀门损坏,失去逆止功能,停机时太多液态冷媒回流至气液分离器,把缸底油浮起並 ...

请问,那细阀不结露水也是这个原因吧?还有内机结露不全。
发表于 2019-6-15 18:20:36 来自手机 | 显示全部楼层
今天也遇到了这种情况,空调工作2分钟室外机就停,室内机工作正常,不制冷,链接空调加液管,顺着加液管往外喷油,满管都是压缩机油,吓得我赶快拆掉加液管,收工;这到底是咋回事?
发表于 2019-6-26 23:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到了六楼的现象