电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 中南卫视

求教:海信变频空调安装的没有抽真空,制冷效果差,重新抽真空后,效果依然如此

[复制链接]
发表于 2015-7-18 19:58:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管道内含有水分,这台机子可能是雨天安装
发表于 2015-7-18 20:23:22 | 显示全部楼层
老鸟维修 也失前蹄
发表于 2015-7-18 21:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
放掉所有雪种,抽空,按外机的标注重量加雪种,只能加液
 楼主| 发表于 2015-7-19 11:56:05 来自手机 | 显示全部楼层
1058735891 发表于 2015-7-18 19:30
这问题问得不太专业,真要是缺一部分,就说明有地方漏氟啦。得先补漏,再抽真空再加氟。

像有些微漏的,客户不愿重新抽真空,直接要求加注的,如果按照所谓的定量加,请问你如何加?如何才算够?不要说要先查漏的这种废话,我只问你,在制冷剂不足的情况下,按照西安老周的说法,如何不看电流和压力的情况下,把这台氟利昂不足的空调定量加到足够?请赐教
 楼主| 发表于 2015-7-19 12:06:36 来自手机 | 显示全部楼层
xiany222 发表于 2015-7-18 21:48
放掉所有雪种,抽空,按外机的标注重量加雪种,只能加液

试过了,效果跟原来一样,另外一个问题就是指针会摆动是怎么回事?没有把原来的制冷剂放掉之前测系统的压力的时候,压力表指针不会摆动,重新抽真空后,加入新的制冷剂反而会摆动,请赐教
发表于 2015-7-19 12:43:24 来自手机 | 显示全部楼层
中南卫视 发表于 2015-7-18 14:58
变频的如果完全没有雪种了,可以定量加,但是如果只是缺部分,你又如何定量加呢?求赐教

你难道不知道,变频的空调如果是R410a制冷剂,一旦有漏,制冷效果不好,不论漏多少,均需全部放掉,抽真空,定量加。
发表于 2015-7-19 12:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
机器没进入高频运转吧!
发表于 2015-7-19 14:02:54 | 显示全部楼层
你的机子是限频了。
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
小辉空调维修 发表于 2015-7-19 12:43
你难道不知道,变频的空调如果是R410a制冷剂,一旦有漏,制冷效果不好,不论漏多少,均需全部放掉,抽真 ...

晕,雪种不够就一定是漏的吗?可以是放掉部分啊,可以是排空排掉啊!为何一定是要漏?我的问题是在雪种不够的情况下,如何能定量给他加够!加够的标准是什么?在西安老周说的电流和压力都不准确的情况下,如何衡量这台空调雪种已经充足!而不是说这台空调雪种不够就放掉,重新抽真空,再定量加!这个方法还用你来说吗?!请正面回答我的问题,不要转移视线!如果你不会回答,就请不要出声!以免误导别人!谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-19 19:21:02 来自手机 | 显示全部楼层
镇江空调维修 发表于 2015-7-19 14:02
你的机子是限频了。

不是限频,电流是在最大的工作电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 12:38 , Processed in 0.054914 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表