电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 无脚的雀仔

中巴空调不凉压力高

[复制链接]
发表于 2015-7-19 00:48:59 | 显示全部楼层
无脚的雀仔 发表于 2015-7-18 14:57
已经修好……
更换膨胀阀、干燥瓶低压0.2-0.3MPA,高压1.5-1.8MPA回气管微湿空调效果可以

嗯嗯~~~我总觉得发帖的时候最好不要用什么几个压或者什么的,最好用国际通用的单位比较好点 话说出风口温度多少?
 楼主| 发表于 2015-7-19 09:41:07 | 显示全部楼层
欣洛 发表于 2015-7-19 00:48
嗯嗯~~~我总觉得发帖的时候最好不要用什么几个压或者什么的,最好用国际通用的单位比较好点 话说出风口温 ...

风口温度没带温度计没量,国际单位是什么单位??
发表于 2015-7-19 23:11:27 | 显示全部楼层
无脚的雀仔 发表于 2015-7-19 09:41
风口温度没带温度计没量,国际单位是什么单位??

就标准单位啊 MPA  KPA之类的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 01:13 , Processed in 0.047127 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表