  [复制链接]
发表于 2015-7-15 23:26:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢楼主的好经验
发表于 2015-7-15 23:46:44 | 显示全部楼层
学习中,又学了一招,谢谢前辈们的指导
发表于 2015-7-15 23:54:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
感觉有点不靠谱,柜机回风口上面面板盖得严严实实,那有冷气漏下来之说?
发表于 2015-7-15 23:58:26 | 显示全部楼层
首先感谢指点 按你所说假设原始起控点温度为24度 当制冷停止后 室温头 重新检测温度好做出判断 但这时候蒸发器上余量冷气下沉 到室温头 这时候室温头新检测到23度那发出指令 制热才会出现这台机子的故障是不? 那这点要是成立的话 那这应该属于设计上或者程序上输入错误 它应该有个温度缓冲区,比如 制冷设置到24就停机 制热22度或者21 23的开启中间有个一两度的缓冲 。因为每台机子制冷停机后都会有剩余的冷气下降到室温头上 这点设计应该会想到 .除非一是 室温头 本来在蒸发器上部 不会接触到这些余冷气 由于某些原因 室温头被安置在下部了 二是 内风机停机时间不协调了晚停会 造成还在送风 还在降温。再次感谢你的指点
发表于 2015-7-16 00:30:57 | 显示全部楼层
搞出大笑话了 柜机室温在风机那 不是蒸发器那
发表于 2015-7-16 00:47:10 | 显示全部楼层
谢谢大家的分享!
发表于 2015-7-16 00:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果成立为何才出现两三年,而不是买来就偶尔出现呢,难道那款机温度到了连内机也停机么,否则怎会有冷空气自动下沉……
发表于 2015-7-16 00:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
我还未遇到过一台空调温度到内机风扇也停的额
发表于 2015-7-16 01:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
        大家试想下,当室内气温几度你才会开机制暖气呢?而20一25℃我觉得是最舒适的温度。之前有设自动模式的机子设置的温度基本在26℃。按LZ所述,个人还是觉得感温包不良引起的可能性大些。
发表于 2015-7-16 07:12:47 | 显示全部楼层
不可能,压机停,内风机不会停,余冷下不来,