日立变频空调制冷时出热风求助

[复制链接]
发表于 2015-7-15 07:02:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天晚上接修一台日立变频空调制冷时出热风,由于天色已晚简单查了下四通阀,发现拔掉四通阀情况不变(内机出热风),于是直接220v接四通阀,可以制冷了,但是两分钟后感觉四通阀很热,没敢再试下去了。测量板子上四通阀接口无电压,四通阀线圈电阻140欧。大家帮我分析一下这台空调是不是制冷需要四通阀通电的,还有这四通阀线圈电压应该不是220v的,主板上应该有问题,但是表变频板看着太复杂,想给他换个220的线圈试一下,但是这个需要手动控制制冷模式了,大师们碰到这种情况如何处理的?
IMG_20150715_070135.jpg
发表于 2015-7-15 07:39:25 | 显示全部楼层
四通阀直流电阻才140欧姆,肯定不是220v交流四通阀,不过通电能够制冷,说明原先四通阀失电引起不制冷,这种四通阀需要通电才会制冷,比较少见,综合判断,外机控制板有问题。
发表于 2015-7-15 07:58:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先找出这路四通阀继电器有没有电输出。你用220V试了,线圈没烧掉,应该就是220v的电压供电。
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:06:32 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2015-7-15 07:39
四通阀直流电阻才140欧姆,肯定不是220v交流四通阀,不过通电能够制冷,说明原先四通阀失电引起不制冷,这 ...

谢谢回复,外机控制板价钱挺贵的,我估计修复的可能性不大,想明天带个220的线圈去改下算了
 楼主| 发表于 2015-7-15 08:13:07 来自手机 | 显示全部楼层
weiruikang 发表于 2015-7-15 07:58
先找出这路四通阀继电器有没有电输出。你用220V试了,线圈没烧掉,应该就是220v的电压供电。

线圈没烧掉,但是感觉到有股味道出来了,就通电两分钟。我明天去拆下来看看就知道是不是220v的了
发表于 2015-7-15 09:18:49 | 显示全部楼层
制冷的时候四通阀应该是没有电压的吧
发表于 2015-7-15 09:34:56 | 显示全部楼层
要习惯测量。。。万用表是吃饭的家伙。。。
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:38:41 来自手机 | 显示全部楼层
维修达人521 发表于 2015-7-15 09:18
制冷的时候四通阀应该是没有电压的吧

就是挺少见的,我也第一次见到
发表于 2015-7-15 09:49:22 | 显示全部楼层
热风是室外机传递进来的室外温度吧,不是空调加热吧
 楼主| 发表于 2015-7-15 10:07:54 来自手机 | 显示全部楼层
zuiwu2012 发表于 2015-7-15 09:49
热风是室外机传递进来的室外温度吧,不是空调加热吧

内风机热风,外风机冷风
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 02:12 , Processed in 0.069635 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表