楼主: 西安周涛

制冷效果不好

  [复制链接]
发表于 2018-9-2 00:42:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2018-8-26 08:16
你对于R410A制冷剂在泄漏时所作的定论是错误的!是不符合常理和现实,脱离了科学逻辑的荒缪说法!
最后对 ...

对于你的说法,我只能嘻嘻。。了。你不要误导新手好不好。那样不道德的。你有没有去过格力厂家的实验室,在厂家透明实验室里,可以清晰的看到由于R410组成的R32跟R125的沸点不一样,明显可以看到一种气体先气化,另外一种气体后气化的。零下52.7度R32就开始气化。R124的沸点是零下48.45.你自己可以做实验的,一台空调放掉抽真空,另外一台直接补加,你一定会发现,补加的就算加了再多的制冷剂也没有抽真空的效果好。当然,空调是顾客的,又不是你自己的,能制冷就可以。你那么想也没办法,我看到很多维修师傅,补加制冷剂重来不看压力表,只要蒸发器不结霜了就直接OK了呢。
发表于 2018-9-2 04:01:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-8-11 12:17 编辑
小桔灯77 发表于 2018-9-2 00:42
对于你的说法,我只能嘻嘻。。了。你不要误导新手好不好。那样不道德的。你有没有去过格力厂家的实验室, ...


你还真不知自己是吃几碗饭的人,不知天高地厚!你懂什么是“道德”?我“误导”什么了?你点出来让大家听听哪个方面被误导了?你上论坛没几天,自以为是出言误导。152楼说的完全是一派胡言!荒唐幼稚和无知!哪种制冷剂不是由几种元素合成的?合成后都溶解成了另一种介质。哪像你说的泄漏和排放的比例会“某些成分多,某些成分少”?这不是你自以为是用荒唐的逻辑误导人吗?照你的逻辑,一瓶R410A制冷剂没用完,剩下的是不是也存在“某种成分多,某种成分少”?生产厂向成品槽罐里排放R410A制冷剂时,是不是也存在“某些成分多,某些成分少”?医院抽血化验结果是否也“不准确”?抽出的那点血液里是否存在“某种成分多,某种成分少”?同样,献血者和受献者是否会“相互埋怨责怪”“哪种成分多了,哪种成分少了”的可笑逻辑?到底是我误导还是你误导?你去过“格力厂家的实验室”?还会让你这种无知的人随便进“实验室”?153楼里的蓝红色话题难道是我的定义?里面没说你误导算是对你很客气了。
谁不知道制冷剂都是由几种不同的元素合成的?它们的“沸点”不同只有你知道?我去全国大型制冷机械厂参观实习,做相关试验的时候你还不知在哪?我在做制冷的时候,你还不知在哪“打叮当”?在我面前摆显什么“资本”?逞什么“能”?说出的东西别让人发笑。
发表于 2018-9-3 21:08:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
  很多关于410制冷剂的资料基本都是液体加注,定量加注,两种不同成分混合。首先我对于定量加注是比较赞成的。毕竟是最简单有效的办法。 至于维修空调时候410制冷剂要完全放掉不能补加我是不赞成的,现实工作中也经常补加。
   我做的是大金中央空调售后,经常查漏,移机,更换压缩机,更换高压传感器。这些都是需要重新做制冷系统的.
   查漏就不说了。基本漏没了。查到漏点补好,全部放掉最适合了。省事也不费钱。
   至于移机都是把制冷剂回收由于中央空调有低压保护肯定是回收不全的(追加制冷剂模式回收)。后面也是补加。基本都是正常。
   很多是室外机两三台组合在一起的。其中一台压缩机或者高压传感器坏掉,更换的时候要焊接抽真空。这个时候要是全部放掉三四十公斤的制冷剂。光放掉全部的制冷剂要花费一小时以上,冬天更久。最主要的是钱,这么多制冷剂成本就是2000+。  我也是设置,回收(无故障外机内)。焊接。抽作业这台的真空。补加制冷剂。有时候只要补加一公斤足矣。
   我这样做了许多台,无发现制冷制热不良问题。
   至于单台小型多联机更换压缩机,高压传感器一般是放掉。一是制冷剂不多。二是越是小机子反而对制冷剂的重量要求更精确。
   至于说全部放掉的同行估计做大机组的机会很少.
   当结果是一样的时候,我们会选择更省钱的途径。
发表于 2018-9-9 16:20:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzzhou 于 2018-9-9 16:22 编辑

小桔灯77和荣昌老师能否容我说几句?
    第一,我们来这里都是为了技术交流、取长补短、共同提高的目的,没必要争得面红耳赤甚至互相攻击,要学会感恩和包容。
    第二,就技术问题我的看法是:关于两种混合介质的沸点不同是否会气化有先后造成气态介质成分变化,首先,这两种介质是处于不停的循环状态,液体随来随气化,不是工业制氧、制氮那种静态低温环境利用气化温度差分离两种气体的环境。其次这是在密闭环境中,两种液态介质的成分比例也会与气态介质分压力有关系。其三蒸发时环境温度肯定同时高于二者当前压力下的气化温度,所以基本不存在那种介质气化多和少的状况。再说下一个问题,两种气体混合时,不会因为密度差而分层,就好比空气中氧和氮不论你静置多长时间在一个容器中任意位置取样化验,其比例都是大约21:79,所以不会出现泄露时只跑一种成分的情况,所以我还是支持引用的百度百科的观点。如果有不同观点,我们不要着急,把理由摆出来,共同探讨。
发表于 2019-8-11 16:03:40 | 显示全部楼层
bylane 发表于 2017-7-30 10:35
型号:美的酷金 KFR-35GW/WXAA2@大1.5匹 (R410A)  
购买日期:2017年4月19日
房间:自建房第四层16.7平米 ...

他们测试方法不对    如果测试空调出风口里面温度  应该6度左右才正常
发表于 2019-8-11 16:05:06 | 显示全部楼层
小桔灯77 发表于 2018-8-26 00:09
你的问题太简单了。就是房子太大,热源太多。我在格力处理类似投诉也有一台,反复打厂家投诉电话,我分析 ...

直接测试出风口温度  
发表于 2019-8-11 17:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
大师们的观点有分歧!看的让我有点晕。
发表于 2021-8-11 09:43:06 | 显示全部楼层
我也补如过,要时间观察。不如定量加来的快
发表于 2021-10-8 19:43:45 | 显示全部楼层
理解能力不一样,不怕成分变了? 为何加液体,和22一样加气态不行吗?空调不回说话的,加什么也行,效果自己知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-6-20 04:41 , Processed in 0.055611 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表