这个烟雾传感器和硬盘录像机的报警输入怎么接
IMG_20150713_155714.jpg
IMG_20150713_155748.jpg
发表于 2015-7-13 16:18:00 | 显示全部楼层
看硬盘录像机说明书
发表于 2015-7-13 17:05:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
那得看你这录像机支不支持
发表于 2015-7-13 17:19:15 | 显示全部楼层
你这种烟雾报警器是通过RS422或485模式的地址模块接报警主机,而此录像机只支持开关量报警,不是一个类型的东西,如果自己DIY的话拆开找到报警器的继电器开关端接线出来可以使录像机联动报警
发表于 2015-7-13 19:16:11 | 显示全部楼层
  烟感为上海松江(现为上海飞繁)产的开关量烟感探测器。
  烟感内无继电器无法与录像机连接。
  烟感必须接入报警总线后连接火灾报警控制器主机,由主机控制同样连接在
  报警总线上的总线控制模块(HJ-1825),由模块输出“无源常开点”,方可
  连接录像机。