5匹格力难修理

[复制链接]
发表于 2015-7-13 11:18:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹格力开机5分钟停机显示e1,检查外风机转速可以,外机也清洗了不脏,压力4.5电流开机8a升高到11a停机,外管温50k换过了。都不行修理陷入困境。
发表于 2015-7-13 11:42:48 | 显示全部楼层
查压缩机,不行就换。
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:49:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有就是外机2个风扇下面吹出来风很烫上面不烫
发表于 2015-7-13 11:57:21 来自手机 | 显示全部楼层
氟不纯,有空气。重新抽空,定量加氟试试。
发表于 2015-7-13 12:23:25 | 显示全部楼层
可能压缩机轻微短路了
 楼主| 发表于 2015-7-13 12:24:55 | 显示全部楼层
fengqiangqiang 发表于 2015-7-13 12:23
可能压缩机轻微短路了

难道说只有换压缩机吗

 楼主| 发表于 2015-7-13 12:25:05 | 显示全部楼层
fengqiangqiang 发表于 2015-7-13 12:23
可能压缩机轻微短路了

难道说只有换压缩机吗

发表于 2015-7-13 12:33:41 | 显示全部楼层
不是压机故障,正常机器上风扇吹出的风比下风扇高,应该是分支器堵或偏流。
发表于 2015-7-13 12:48:02 | 显示全部楼层
  F可够?三相可平衡?5P三相机4.5A貌似不对吧?
  再查查吧,别轻易说难字,作为维修人,思维得较为前一些.
 楼主| 发表于 2015-7-13 13:20:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持