RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  今天修一台新飞536L的冰柜,检查压缩机坏,原是134a压机功率270W左右,更换R12 280W压缩机,減短一截毛细管。抽真空加R12。问题来了,原R134a才230克,我加了5瓶R12标量250g才让回气管起露,电流2.3A,额定2.73A。
为什麼R12需要这么多??
2015-07-12_20.59.12.jpg
发表于 2015-7-12 21:08:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 国强电修部 于 2015-7-12 21:10 编辑

就是结露也有个时间的,不是加了制冷剂就结露的,另外你都换压缩机了,还看额定电流有啥用?原机压缩机损坏,有没有对管路保压?另外换12压缩机也没必要剪短毛细管。原机应该用的E1130CZA吧?不知道你后换的什么型号?
发表于 2015-7-12 21:16:23 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加了1千二百多克,赶上空调的量了,太多点了吧
发表于 2015-7-12 21:16:35 来自手机 | 显示全部楼层
500多升的冰柜用一瓶半R12就够了吧?是不是排气压力不够?压缩机额定电流怎么这么大?
发表于 2015-7-12 21:37:14 | 显示全部楼层
你那个雪种是连瓶子一起的重量吧,如果是净重的话也太多啦吧。。。





发表于 2015-7-12 21:44:53 | 显示全部楼层
绝对超多了
 楼主| 发表于 2015-7-12 21:47:28 来自手机 | 显示全部楼层
换的这压机,关键现在效果还不错,20份钟冷藏能停机。我也迷了。
2015-07-12_21.44.53.jpg
发表于 2015-7-12 21:48:18 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-12 21:08
就是结露也有个时间的,不是加了制冷剂就结露的,另外你都换压缩机了,还看额定电流有啥用?原机压缩机损坏 ...

版主请教点问题 我接修一台R12系统的冰箱188L的,外挂的冷凝器 现在加了氟高压压力在1.2左右开机时间20分钟 室温30度请问这压力正常否 感觉冷冻室结霜不是很快呢
发表于 2015-7-12 21:51:06 | 显示全部楼层
lpb999 发表于 2015-7-12 21:48
版主请教点问题 我接修一台R12系统的冰箱188L的,外挂的冷凝器 现在加了氟高压压力在1.2左右开机时间20分 ...

压力没什么问题,天热就是这样的。
发表于 2015-7-12 21:53:02 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-7-12 21:51
压力没什么问题,天热就是这样的。

恩,那就好,R12系统搞得少没什么经验总怕加得多了对压缩机不好。估计制冷慢是因为天气太热的原因吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-24 08:45 , Processed in 0.065806 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表