格力天花式KF—72TW/K不制冷

[复制链接]
发表于 2015-7-11 22:14:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本机原来正常时是打闸后过了两分钟后自动变绿灯进入制冷状态。现在就是变不了绿灯,打闸后大概五分钟左右电源指示灯红灯闪了六次就停,一会又闪六次就停,再一会又闪六次就自动关机了,请高手赐教,拜托了
发表于 2015-7-11 22:41:14 | 显示全部楼层
通讯故障,查查线路
发表于 2015-7-11 22:55:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-12 20:38:20 来自手机 | 显示全部楼层
380伏正常,室内外都有380伏,通信线路也没被咬
发表于 2018-3-31 23:29:30 | 显示全部楼层
师傅修好了吗,我也遇到一台这种问题的机开机内机运行一分钟左右就停了然后电源灯就闪6下,查了所有的传感器正常,供电380V也没问题,搞 了大半天无功而返很是郁闷,师傅如果修好了烦麻指点下兄弟,谢谢
发表于 2018-4-1 08:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
yuanhui217 发表于 2018-3-31 23:29
师傅修好了吗,我也遇到一台这种问题的机开机内机运行一分钟左右就停了然后电源灯就闪6下,查了所有的传感 ...

内机运行一分钟停了,外机也是工作一分钟停?
发表于 2018-4-1 08:06:03 来自手机 | 显示全部楼层
内机工作一下停,外机是不是连工作就不工作?
发表于 2018-4-2 22:26:50 | 显示全部楼层
电子就业 发表于 2018-4-1 08:06
内机工作一下停,外机是不是连工作就不工作?

是的,外机跟本就不工作有红黄绿三个指示灯,刚开始红灯快闪黄绿慢闪过三分钟左右三个灯都变慢闪,内风机转几分钟就自己停了然后就电源红灯闪六下。不过这台机搞了几个小时都没修好最后换通用板了