电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4078|回复: 13

怎样判断膨胀化能否自动调节

[复制链接]
发表于 2015-7-8 23:29:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
库温十五度和降到八度低压压力基本不变,请问是不是膨胀阀不会自动调节呢
 楼主| 发表于 2015-7-9 19:07:09 来自手机 | 显示全部楼层

膨胀阀调节

内外平衡式膨胀阀调整有区别吗,有的书介绍顺时针压紧弹簧,增大流量,逆时针放松弹簧,减少流量。有的书说的相反,请各位大师详细讲解,最好有图。
发表于 2015-7-9 22:34:40 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也不道,哪位大師指點指點
 楼主| 发表于 2015-7-9 23:39:28 来自手机 | 显示全部楼层

丹佛斯膨胀阀

丹佛斯膨胀阀怎样调整,各位师傅
发表于 2015-7-10 21:57:15 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-7-9 19:07
内外平衡式膨胀阀调整有区别吗,有的书介绍顺时针压紧弹簧,增大流量,逆时针放松弹簧,减少流量。有的书说 ...

调整螺丝是调整回气过热度,不是调整流量,制冷量,你硬要说调整流量,说粗俗点也可以,但那不是正确说法,调松(逆时针)是降低过热度(粗俗的说法是增加流量),反之是增加过热度(降低流量),但还是劝你不要把调整螺丝当作是流量与制冷量的调整。
发表于 2015-7-10 21:59:07 | 显示全部楼层
各家厂牌膨胀阀调整法都一样,调松(逆时针)是增加,顺时针是减少,没有不一样的。
发表于 2015-7-10 21:59:37 | 显示全部楼层
内外平衡也一样。
发表于 2015-7-10 22:01:20 | 显示全部楼层
根据感温自动调节。我也不知道。期待高人。
发表于 2015-7-10 22:03:00 | 显示全部楼层
膨胀阀的调整是调整回气过热度,所以要在库温稳定之后(达设置温度前一度),测量感温包位置的管温与蒸发器入口管温,两者温差就是过热度(感温包减去入口),一般温差在5~8度为正确。
发表于 2016-11-20 09:58:35 | 显示全部楼层
制冷维修知识真复杂啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 04:02 , Processed in 0.062359 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表