长虹71中央空调压机热保修理一例

[复制链接]
发表于 2010-3-7 20:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接到一台长虹中央空调,用户说是跳闸。实际检修时发现,空调工作20分钟后压机停机。查各接头无油污。怀疑是安装时没加氟。看了一下安装说明书。厂家要求配管长为五米,用户实际用管十八米。应加氟520克。加氟后机器正常。
      大家以后修新机子时可以考虑先不要动手,多问一下用户的安装情况,说不定少走弯路。