求指教:这样是否可以排除压缩机机组过小的嫌疑

[复制链接]
发表于 2015-7-10 22:16:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

3.gif
 楼主| 发表于 2015-7-10 22:28:03 | 显示全部楼层
有系统一些的资料吗,wangkongchuan73  163 的邮箱
 楼主| 发表于 2015-7-10 22:38:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2015-7-10 22:10
3750用3P是OK的,小日本的资料就是3P。风幕柜非常敏感,尤其是风场问题,我这里几乎都是小日本技术指导的 ...

在风场方面,需要注意哪些内容呢?
发表于 2015-7-10 23:45:02 | 显示全部楼层
先看冷凝器脏不脏,不脏  把膨胀阀恢复出厂设计,顺时针拧到低,然后逆时针回2圈半 15分钟后在看压力,如果压缩机结霜,就放掉制冷剂,  回气管 揭露水就可以了
发表于 2015-7-10 23:45:46 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-4 21:13
请问判断3号阀芯大了的依据是什么,为什么不说是蒸发器小了呢?

内机用的什么 用的DD 还是DL?
发表于 2015-7-10 23:49:51 | 显示全部楼层
我以为是冷库呢, 风幕柜LKK大叔说过,蒸发温度的-10度  1P约1400W*3=4200W  3号心5600W  2号心3500W  安装上先不要调整,看压力在说  我感觉你加氟加的过量了
 楼主| 发表于 2015-7-11 07:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-7-10 23:49
我以为是冷库呢, 风幕柜LKK大叔说过,蒸发温度的-10度  1P约1400W*3=4200W  3号心5600W  2号心3500W  安装 ...

氟肯定不多,让视液镜里面带气泡运行过,
发表于 2015-7-11 09:30:56 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-10 21:54
1.能否提供一下风幕柜的设计指导类的资料,网上可不好找。
2.环境温度和26,侧风几乎是0,昨天换成了5p ...

不制冷的时候,风速最大2m/s,制冷时测试,最大4米/s

你还是另外拿有风机的风速计重新测量一下,不管是2M/S或者4M/S,风速都太大了,风幕柜又称作开放柜,容易与外在空气混合,所以才有风幕存在,但风速如果太大反而会搅动外在空气进入柜内,一般风速是在0.2~0.8M/S(看柜子高度),你这柜子是哪个品牌的?你可以到大型卖场,比如家乐福,大润发看看,风幕柜出风口速度是很低的。这也难怪你会觉得停机时间很短,风速过快,外在热空气入侵过大。
发表于 2015-7-11 09:42:10 | 显示全部楼层
wangkongchuan 发表于 2015-7-11 07:13
氟肯定不多,让视液镜里面带气泡运行过,

还有就是风速过快,会造成冷风无法流入货架上,造成温度无法下降。
发表于 2015-7-11 09:49:53 | 显示全部楼层
风幕柜为有效利用空间,蒸发器的设计本来就比较小,蒸发器小要提升能力,就必须降低蒸发温度,所以风幕柜的蒸发温度设计通常都是比较低的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:08 , Processed in 0.058209 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表