求助:恳请版主及各位师傅帮助。风管机空调内机风量上不去,几个师傅修过(已修好)

[复制链接]
发表于 2015-7-3 08:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 用心修 于 2015-7-3 23:33 编辑

  天加5p 风管机空调内机风量上不去(离心式风机),电机\电路板、电容都更换了,就算高速档出风还是非常小。高风线钳表测0.85a,正常的是1.75a.供电电压是220v。现在实在想不出哪问题。恳请各位师傅指点,不胜感激。
谢谢各位兄弟,问题解决了。紧贴风管机蒸发器背面的过滤网太脏完全堵死了,所以风扇负荷低功率小电流低,过滤网清洗后,出风口有风,风机电流回复正常值。谢谢大家
发表于 2015-7-3 08:16:13 | 显示全部楼层
热交换太脏,风阻变大所致,清洗热交换。
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:21:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
美滋滋 发表于 2015-7-3 08:16
热交换太脏,风阻变大所致,清洗热交换。

不脏啊,如果阻力大,电流不胜上升吗
发表于 2015-7-3 08:25:38 | 显示全部楼层
蒸发器脏与电流关系不大,你看看外机回气管接不接霜?
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:29:40 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-7-3 08:25
蒸发器脏与电流关系不大,你看看外机回气管接不接霜?

谢谢各位师傅,回气管后来结霜
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:33:27 | 显示全部楼层
美滋滋 发表于 2015-7-3 08:25
蒸发器脏与电流关系不大,你看看外机回气管接不接霜?

前面师傅修过内机蒸发器漏点,今次我把F排空抽真空了,重新加F了。
发表于 2015-7-3 12:54:42 来自手机 | 显示全部楼层
电容接线错了,风杌反转中,
 楼主| 发表于 2015-7-3 23:30:22 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2015-7-3 12:54
电容接线错了,风杌反转中,

谢谢各位兄弟,问题解决了。紧贴风管机蒸发器背面的过滤网太脏完全堵死了,所以风扇负荷低功率小电流低,过滤网清洗后,出风口有风,风机电流回复正常值。谢谢大家。
发表于 2021-7-19 15:50:47 | 显示全部楼层
师傅好,紧贴风管机蒸发器背面的过滤网在哪里能看到
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 15:36 , Processed in 0.058770 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表