冷库制冷速度慢

[复制链接]
发表于 2015-7-2 10:59:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台三洋7.5匹压缩机,冷凝器是风冷,250米管子分四路,二只3H膨胀阀,现在低压1公斤,高压12公斤,负12度,电流10.5A。制冷速度相当慢,回霜已到低压阀。请高手揩教
发表于 2015-7-2 11:04:53 | 显示全部楼层
低压压力与库温不对应,高低压都低了,缺制冷剂。
发表于 2015-7-2 11:18:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2015-7-2 11:32 编辑

膨胀阀匹配太大了,如果设置温度-18度,7.5P制冷量才6KW,如果用双膨胀阀是1H(3KW*2=6KW),3H*2只能力是9KW*2=18KW,整整大了18/6=3倍。又一个膨胀阀匹配过大,夏季气温升高制冷变差的例子,你是今年夏天第十一位因膨胀阀过大求救的。
发表于 2015-7-2 11:20:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2015-7-2 11:22 编辑

高压12KG(冷凝温度约33度),今年夏天异常高温,不会只有33度的冷凝温度(气温约20度左右)。
发表于 2015-7-2 11:21:40 | 显示全部楼层
高压过低,十足膨胀阀过大现象,秋冬季节气温低还忽悠得过去,夏天就完蛋啦。
发表于 2015-7-2 11:30:54 | 显示全部楼层
把3H换成1H吧,应该就OK了。
发表于 2015-7-2 11:31:29 | 显示全部楼层
换完之后有可能会缺F,可以再补充一点。
发表于 2015-7-2 11:55:22 | 显示全部楼层
从去年夏天就跟一位网友(一个老伙子)说他老板的匹配(膨胀阀匹配过大)问题丛丛,夏天必出问题,想不到当年就出问题(帮人代工),今年更是严重。你是第十一位,还有一位远在非洲几内亚工作的,还是内地知名厂家(库宝)帮忙匹配的,最后停了一组蒸发器才OK,以前他连想也想不到是匹配问题,搞了好久才在论坛获得解决。
发表于 2015-7-2 12:00:50 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-490015-1-8.html

这个帖子就是非洲几内亚的,你看看就有体会了,知名厂家匹配的也是不能信。
 楼主| 发表于 2015-7-2 14:00:13 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-7-2 11:04
低压压力与库温不对应,高低压都低了,缺制冷剂。

电流10.5A,不敢再加制冷剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-25 23:15 , Processed in 0.062193 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表