查看: 11821|回复: 11

格力水之恋空气能之怪事

[复制链接]
发表于 2015-7-1 21:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台格力水之恋150L空气能热水器加热故障,属于新装刚使用即不正常,但不是我安装的,去了检查,有错误代码,代码为E4,查说明书,为排气保护,应该是少氟了。打表,压力为0.1M,确实少氟。抽真空后,保压24小时,压力依旧,这说明铜管连接没有漏点啊?郁闷了,这氟去哪里了,新装的人把氟放完了,不大可能吧,郁闷中。
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:55:57 | 显示全部楼层
大家说说保压24小时了,可以加氟了吗?
发表于 2015-7-1 21:57:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
氟跑到空气里去了,紧镙帽重新加氟。
发表于 2015-7-1 22:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
真空保压?
 楼主| 发表于 2015-7-1 22:29:12 | 显示全部楼层
真空保压也可以的呀,抽真空后如果有漏点的话,压力就会回升的呀
发表于 2015-8-27 12:54:18 | 显示全部楼层
高压泄漏
发表于 2015-8-27 14:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
水箱几率很大,一般空气能外机不漏,就是水箱,如果水箱外盘就不会进水
发表于 2015-8-27 15:16:13 | 显示全部楼层
"打表,压力为0.1M"工作压还是平衡压?还有E4漏制冷剂有点让人想不通
发表于 2015-8-27 19:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈我遇到过,是是室内热水器上的两个感温探头装反了
发表于 2016-9-17 14:41:49 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主空气能解码是用什么工具?不是解码遥控器吗