15p机组有没有必要弄成负压停机

[复制链接]
发表于 2015-6-28 21:27:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
15匹的制冷机组有没有必要弄成负压停机。要不没必要的话直接电磁阀跟随压缩机开启和关闭就好了吧。第一次做冷库还请大师们指点一二。还有谷轮谷轮ca1500机头配丹佛斯tgex12膨胀阀 DD120冷风机不知道这样配有什么问题没
发表于 2015-6-28 21:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
9号芯和10号芯都行,你的12太大了
发表于 2015-6-28 21:57:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
多少度的库温啊
发表于 2015-6-28 22:08:50 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-6-28 21:57
多少度的库温啊

这样配置还要问多少度?-15到-18
 楼主| 发表于 2015-6-29 07:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
主要是用来水果保鲜,但是以后可能改做其他用途所以选的温度选的低
发表于 2015-6-29 07:44:09 | 显示全部楼层
新联售后服务部 发表于 2015-6-29 07:30
主要是用来水果保鲜,但是以后可能改做其他用途所以选的温度选的低

电磁阀和压缩机本身就是同步的,谁规定停机一定要抽成负压的?如果万一系统的低压及压缩机存在泄漏呢?那不反而把空气吸进了系统?
 楼主| 发表于 2015-6-29 13:47:47 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-6-29 07:44
电磁阀和压缩机本身就是同步的,谁规定停机一定要抽成负压的?如果万一系统的低压及压缩机存在泄漏呢?那 ...

我的意思是用不用给低压的压力吸低些。不是说一定要到负压的(怕液击)。主要是第一次做冷库不敢马虎啊。配120的冷风机小不小呀
发表于 2015-6-29 14:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
不懂瞎说。负压停机的冷库,应该很少见的,我是没见过。15匹压缩机,风冷冷凝器,风冷蒸发器,制冷剂R22,假如库温是零下18度,冷凝温度50度,则压缩机制冷量12.2千瓦,所需蒸发器DD80(16千瓦)。膨胀阀丹佛斯TEx2阀芯6号。假如库温0到7度,压缩机制冷量27千瓦,蒸发器DL125(25.8kW)。膨胀阀TGEX7.5(开大)
发表于 2015-6-29 14:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
这两种库温完全配置不同吧,看你的配置像是打0度左右的库。
发表于 2015-6-29 17:48:42 | 显示全部楼层
负压停机这在低蒸发温度系统是常见的,比如三洋冷冻-20度岛柜(风幕柜),蒸发温度设计在-40度,就是负压停机控制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-27 21:05 , Processed in 0.061616 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表