冷库降不了温

[复制链接]
发表于 2015-6-27 19:45:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师,我的冷库降不下了,R4o4A,低压1·2公斤,高压23公斤,降到负6度就下不来
发表于 2015-6-27 20:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
多大的库,压缩机多大,膨胀阀多大,冷凝器多大,库温对应的高低压。库内是排管还是风机。
 楼主| 发表于 2015-6-27 21:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
2匹谷轮,库内是风机
发表于 2015-6-27 21:11:21 来自手机 | 显示全部楼层
空调工吴先生 发表于 2015-6-27 21:02 2匹谷轮,库内是风机

要求多少度,库多少立方,放什么东西,R404a要求是液态加注。
发表于 2015-6-27 22:34:03 | 显示全部楼层
R-404A高压23KG,冷凝温度52度,制冷不可能好的,先改善通风或者环境温度吧。
发表于 2015-6-27 22:37:03 | 显示全部楼层
上个帖子你说环境温度40度,高压23KG是正确的,但低压1.2KG(蒸发温度-29度),估计是膨胀阀匹配小了。R-404A的阀芯比同制冷量的R-22阀芯还大,不能比照R-22的。
发表于 2015-6-27 22:38:23 | 显示全部楼层
压缩比=24/2.2=10.9(约11),太高了。先把你的阀芯报上来吧。什么牌子的?
发表于 2015-6-27 22:39:51 | 显示全部楼层
DANFOSS一般建议R-404A的冷凝温度最高不要超过45度,你现在52度已经超标太多了。