查看: 19421|回复: 11

机床在不接零线的情况下,零线为什么会和车床上的接地线通

[复制链接]
发表于 2015-6-27 11:51:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位高手请指点,车床老跳闸,车床上的接地线为什么会和零线通,(就是220V的零线)在车床不接零线的情况下,用万用表测量零线和接地线也是通的,这是什么啊,请高手指点,
发表于 2015-6-27 12:24:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahchtqs 于 2015-6-27 12:26 编辑

接地和零线不能通.有的机床工控变压器初级用的是220V.如果接错是会跳闸的.一般次级有接地和共用头是相连的.你说的可能是变压器有毛病了.
 楼主| 发表于 2015-6-27 15:31:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因
发表于 2015-6-27 23:12:35 | 显示全部楼层
那肯定是零线搭铁了,你好好找找看。不然会漏电开关肯定会掉闸了
发表于 2015-6-27 23:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
零线在控制箱上零线接地保护所以零线与地线相通
发表于 2015-6-28 13:46:41 | 显示全部楼层
那肯定是你机床的零线端漏电接地了,检查电机和变压器是否漏电,即可排除故障。
发表于 2015-6-29 00:18:24 | 显示全部楼层
浜虹敓濡傛ⅵ 发表于 2015-6-27 15:31
不是的,就是不接零线的情况下。用表一头接零线,一头接地线,表针就动,不知道是什么原因

知道动力变压器的零线去哪里了?去变压器那里看一下就知道了。原因也就明了了。
发表于 2015-6-29 22:09:49 | 显示全部楼层
我们现在所说的接地线它的学名叫做  保护零线(PE)线,其实它和零线是同一根线!只不过是分两根导线来敷设的,再就是接线的位置不一样,例如:零线是从四线的漏电断路器的负荷侧的接线端子输出的。而保护零线是从四线漏电断路器的电源侧零线接线端子输出的,并且要有3——4次的重复接地。
你所说的机床零线对地阻值较小就说明了零线线路接地了。主要检查零线的导线绝缘和与零线连接的设备有没有接地的现象,一般需要逐一的排查。
 楼主| 发表于 2015-6-30 13:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
为什么不接零线的情况下,零线和车床还可以通啊,
发表于 2015-11-5 17:06:22 | 显示全部楼层
那是零线绝缘层破损搭铁,细心排除,漏电保护器在好的情况下一定会跳闸的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-30 16:52 , Processed in 0.058947 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表