美的多联式中央空调如何收氟。

[复制链接]
发表于 2015-6-25 21:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     美的多联式中央空调,不像普通空调一样,有些我们是按交流接触器的强制收氟的,但多联式的不一样,知道的会答。
发表于 2015-6-25 22:05:43 | 显示全部楼层
用专业收氟机呗!
发表于 2015-6-25 22:50:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大同小异,正常开机跟普通一样!
 楼主| 发表于 2015-6-26 06:09:39 | 显示全部楼层
没人会,光聊天,不干活的。
 楼主| 发表于 2015-6-26 06:10:35 | 显示全部楼层
本人是想移机,
发表于 2015-6-26 06:46:43 来自手机 | 显示全部楼层
说实说,我还没弄过中央空调,我想大部分的维修师傅都一样。你问周涛老师看看吧
发表于 2015-6-26 18:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
美的多联又不带收氟运转,我们移机都是把氟全部当空,多省事,装好了再加呗,不然怎么赚钱
发表于 2015-6-26 20:09:55 来自手机 | 显示全部楼层
把所有是内机全开,再直接切断内机电源,室外机通电关液侧截至阀,捅交流接触器再慢慢关气管截至阀。欧了!
发表于 2015-6-26 20:13:59 | 显示全部楼层
大型多连机没有专业收佛的只能放掉
发表于 2015-6-26 21:02:20 | 显示全部楼层
很多多联机是变频压缩机,摁接触器没有用的。我收过大金,和格力的多联机的(严格上是不允许收到外机的。)直接开制冷运转一会。关闭细阀门,和回收分体机一样的操作。最好挂上压力表。