RT809HSE编程器
测量系统内有空气的故障不够直观
发表于 2017-9-15 00:31:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个表就是可以测压也可以直观的读出对应饱和制冷剂温度,省去查表的麻烦。要借助它判断故障还需要测出其它的参数综合考量
发表于 2017-9-15 12:35:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
学习了   学习了
发表于 2017-9-15 12:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
表不错,大圣的,就是表阀不太上档次
发表于 2017-9-15 15:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-15 15:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
我以为表上显示的温度是由里面自带芯片换算出来的,而不是温度计测出,就是说这块表虽然显示温度但不是传感器测得而是根据压力换算出来的
发表于 2017-9-15 15:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
硕龙陆哥 发表于 2015-6-26 09:52
加氟并不一定要准确到几公斤或者零点几公斤关键体现在加氟后的效果上

有个说法加氟精准度要求制冷0.2kg以内制热1kg以内,不知道师傅是否同意
发表于 2017-9-15 15:48:37 来自手机 | 显示全部楼层
hgjdwx 发表于 2015-6-26 15:04
综合判断。
指针的以前用的时候就感觉有点偏高,有些空调正常制冷时压力达到6公斤多,以前虽然怀疑高但 ...

楼主介绍的压力表精度测试实验太专业,看不太懂。其实这个要看压力表准不准也简单假如说环境温度30℃,将压力表接氟罐,如果压力表指在1.09MP那么可以认为此表没有问题
发表于 2017-9-15 15:55:22 来自手机 | 显示全部楼层
再说空调制冷时的回气压力,楼主认为超过6kg可能是压力表有误差,实际低压压力没有超过6kg的,其实空调制冷时一般说法运行压力在4-6kg之间,但低于4kg或高于6kg也不是没有的事
发表于 2017-9-15 17:49:37 | 显示全部楼层
定量加氟的话有没有表都不重要。