求助一台冷库比泽尔压缩机跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-6-25 19:25:11 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2015-6-25 17:53
你连认识都不认识,还想调它?对熟悉的人来说,就是蒙着眼也能摸着调好它,挺简单的。

我第一次接触这个压缩机,不知道这个压缩机的参数,都是按空调的原理去修的。

评分

参与人数 1幽默 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 1 压缩机的参数与跳闸无关。

查看全部评分

发表于 2015-6-26 18:37:58 | 显示全部楼层
信华家电制冷 发表于 2015-6-25 19:23
就是整机总闸全跳了,这个压缩机没有跳闸的规律,不知道什么时候就跳了。昨天是一起动还不到10秒就停了, ...

低压7公斤 太高了吧, 散热有问题 或者加氟过多  跳闸的问题 仙测量下跳闸的时候电流 空气开关是不是很热 调查了如果很热,就更换一个,里面接触不良  空气开关过热也会自动跳的
发表于 2015-6-27 15:35:20 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
R-22,高压20KG(冷凝温度54度)都超标了,不跳脱保护行吗?
发表于 2015-6-27 15:37:57 | 显示全部楼层
信华家电制冷 发表于 2015-6-25 17:02
R22的制冷剂,高压20KG  低压7KG   2台各控制一个冷库,调的都是安装的时候调的,没有动过。那台正常的高 ...

压缩比21/1.7=12.3,这么高的压缩比压缩机能不保护跳闸吗?
发表于 2015-6-27 15:40:56 | 显示全部楼层
膨胀阀先调大一点试试(逆时针一圈半),压缩机如果结霜再放F。