查看: 30140|回复: 6

格力空调5匹机运行电流是多少

[复制链接]
发表于 2015-6-21 19:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力5匹机空调经常报警E1,E4是什么原因,正常运行电流是多少?低压压力是多少?
发表于 2015-6-21 22:10:00 | 显示全部楼层
电流在5A左右,压力在0.5MPa
发表于 2015-6-21 22:11:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电流在6A左右,低压压力在0.5MPa
发表于 2015-6-21 22:16:40 | 显示全部楼层
电流7A,压力4.5左右
发表于 2015-6-21 23:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
E1是高压保护,E4是压机排气温度过高保护,重点检查外机散热片是否脏堵,风扇是否转速正常!
发表于 2018-12-19 14:00:16 来自手机 | 显示全部楼层
E1高压保护,过载过温或压力传感器和温度传感器断路。E4排气高温保护,主要是感温头断路或短路。正常制冷电流7A左右制热电流11左右。
发表于 2018-12-19 20:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好了没有,我也遇到一台同样问题