格力福乐园全直流变频储液罐结霜

[复制链接]
发表于 2015-6-14 15:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台格力全直流变频空调.主家因盖房子把空调管能断了 需加气  .抽空30多分钟  加气  0.6个压力 .压机转6或 7 分钟压力表就上1.5了.而且储液罐结霜  刚开机制冷但几分钟后就不制冷了 但是压机转着呢 应该是低频吧 .求解 应该不是四通串气了  个人感觉是那堵了还是怎样   ...望高手指导一下
发表于 2015-6-14 16:25:18 | 显示全部楼层
应是堵,连接管是否正常
发表于 2015-6-14 16:30:05 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频空调你是定量加的吗
 楼主| 发表于 2015-6-15 07:44:01 | 显示全部楼层
s18179208399 发表于 2015-6-14 16:25
应是堵,连接管是否正常

连接管断裂后从新做的喇叭头没问题
 楼主| 发表于 2015-6-15 07:44:30 | 显示全部楼层
shuyouyun 发表于 2015-6-14 16:30
变频空调你是定量加的吗

是的按称加的
发表于 2015-6-15 08:07:48 来自手机 | 显示全部楼层
氟罐有没有倒过来加
 楼主| 发表于 2015-6-15 08:11:35 | 显示全部楼层
15365383941 发表于 2015-6-15 08:07
氟罐有没有倒过来加

有啊 而且  我还放了一次 又抽空从加的 还是不行  缺气是不是储液罐也结霜 啊
发表于 2015-6-18 15:48:03 | 显示全部楼层
定量加怎么会缺气呢   你要确当是不是定量加的
发表于 2015-6-18 16:53:06 来自手机 | 显示全部楼层
你要记住四通阀串气,储液罐是热的,不可能会结霜的
发表于 2015-6-18 16:57:35 | 显示全部楼层
周老师说过,是那经个贮液器里面脏了,那里有很大的的压力变化,所以就在那里吸热,最后就是那样了!