4乘6的冷库盘管380米R22氟温度降不下来

[复制链接]
发表于 2015-6-10 07:59:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师和各位师傅辛苦啦!4乘6的库3米高、10P风冷机、盘管380米、R22氟、压力单位mpa、底压0上一点、高压1.3、安装的来了把膨胀阀调小了都快关到底了、可是还是温度降不下来、比以前好点、我们这中午35度左右、早晨拉的温气温27度、从零下6度拉到零下17度4不降了用2个小时20分、他说R22氟不够还缺氟、霜回3分之一回不到机头、机头那以前结冰现在有点热、有图:
image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg
发表于 2015-6-10 08:27:01 | 显示全部楼层
就在你原来的帖子里继续就是了,何必又重新开贴?
“膨胀阀调小了都快关到底了”,当然会觉得系统中的氟量还不足,加了以后又会多了。应该把膨胀阀的调节杆先调至中间位置上,再判断系统是否还缺氟。
压缩机的机体不结霜就好,低压端那头结点露没关系。电机端温热是正常的。
安装也太差劲了,小孩搭窝也比这漂亮。
发表于 2015-6-10 08:28:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你为什么把膨胀阀调到底呢?似微脏赌!清阀芯换过滤清器吧!你是用户的话还是找个师傅干吧
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:31:19 来自手机 | 显示全部楼层
回路的一盘盘管不结霜、冰糕库、需要温度零下20度、现在只能拉到零下17度多、货放的也不少、请荣昌老师和各位师傅帮帮忙、
image.jpg
image.jpg
 楼主| 发表于 2015-6-10 08:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
那我该怎么办啊荣昌老师各位师傅、天气逐渐变热这样下去去也不行啊
发表于 2015-6-10 08:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀小了换五个的吧
发表于 2015-6-10 08:44:26 | 显示全部楼层
四季冷食 发表于 2015-6-10 08:38
那我该怎么办啊荣昌老师各位师傅、天气逐渐变热这样下去去也不行啊

怎么办,我在2楼里已经说了,按照我说的步骤做。
 楼主| 发表于 2015-6-10 09:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
6楼的师傅说膨胀阀小了、那还用换个大的吗
发表于 2015-6-10 10:02:34 | 显示全部楼层
rf22 1的是什么意思,能配1p 的机型吗
发表于 2015-6-10 21:45:08 | 显示全部楼层
怎么好象是单回路的,380米排管应该做成双回路,用2个3号的膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-28 10:46 , Processed in 0.070912 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表