5P格力柜机显示E4

[复制链接]
发表于 2015-6-9 20:34:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一个奇葩的空调,5 P的格力柜机客户说显示E4,查代码E4是压缩机排气温度过高保护,检查压力为0.3Mpa,电流为6.9A,7.6A,跟7.3A,三相电流都不一样,压力加到0.3Mpa就加不上去了,但是但是电流就会升上去,用户说他空调连接管很长的我看了一下估计有20米左右,这空调的压力跟管的长度有关吗,还是系统堵了,如果堵了的话空调又为何很凉,制冷完全正常,它隔壁还有一台5P的格力空调,我拆开来量了一下电流 三相电流基本上都是七点多安,这是为何?大家遇到过这种情况吗,遇到过又是如何解决的?
发表于 2015-6-9 21:24:26 | 显示全部楼层
铜管扁了。流量不够。电流不平均也不是问题,经常遇到。
发表于 2015-6-9 21:25:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
开机多长时间出现E4
发表于 2015-6-9 21:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
建议先清洗外机,然后代换内机管温,可处理E4故障メ清洗内机查铜管憋不可处理压力低!以上为个人愚见
发表于 2015-6-9 22:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
管路有憋的地方造成节流
发表于 2015-6-9 22:12:40 | 显示全部楼层
别瞎折腾了,把加的还放掉,氟恢复原状,把排气管感温包拉出来就好了。电流不是问题
 楼主| 发表于 2015-6-9 23:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
s18179208399 发表于 2015-6-9 21:25
开机多长时间出现E4

我搞的时候没有显示E4,客户说晚上跟晚上有显示E4,但这就奇怪了,中午最热的时候它不显示代码,反而在早上跟晚上都是比较凉快的时候显示
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
这机子他白天的时候没事,到了晚上他就显示E4
发表于 2015-6-10 15:42:51 | 显示全部楼层
  三相电流不平衡,先找出原因,是配电时不平衡还是机子工作时不平衡;
  只是晚上出E4,你还得在这个时候跟人家测一下这时的相电压,是否正常,还是偏低很多;
  20几米管子你要它5KG回压,想想好啦.
  仅供参考,祝排障顺利.
 楼主| 发表于 2015-6-10 18:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
哈,空调佬 发表于 2015-6-10 15:42
  三相电流不平衡,先找出原因,是配电时不平衡还是机子工作时不平衡;
  只是晚上出E4,你还得在这 ...

运行时三相电流都不一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 18:26 , Processed in 0.062968 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表